超急 关于低压电缆的问题
xiaogejx
xiaogejx Lv.3
2011年03月03日 15:29:27
只看楼主

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
免费打赏
z1g2d3
2011年05月03日 16:28:46
52楼
总觉得可能电缆有问题
回复
hcs3577
2011年05月04日 14:38:35
53楼
按正常分析应该是电缆问题。换25平方能正常启动,说明电机、负载、开关都没问题,都可以排除,只能是电缆问题。也不可能是单相接地,空送电缆和小负载送电正常,就是存在单相接地,接地电流也不是很大,开关不可能跳。可能是大电流时振动相间短路跳开关。我单位发生过电加热器3*185+1电缆约100米,启动跳开关或控制器保护,小负载正常。查电缆绝缘正常、加热器正常,更换同型号电缆解决问题。因原电缆直埋未找到原因,只发现电缆质量不好,不过载情况下绝缘已老化。希望楼主查出原因后发表,持续关注。

[ 本帖最后由 hcs3577 于 2011-5-4 14:50 编辑 ]
回复
guojunliang881012
2011年05月04日 15:32:53
54楼
个人感觉是空开的问题,请高手解答一下,我是新手,
回复

相关推荐

APP内打开