请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?是否对测量线的截面积有要求?还是对耐压等级有要求?
请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?是否对测量线的截面积有要求?还是对耐压等级有要求?
2楼
我个人认为对耐压等级有要求, 摇表输出的电压几百伏,甚至几千伏,人触及足以发生电击。
回复
3楼
合格的低压软线都可以,对截面没有要求
。
回复
4楼
那请问一名老练的电气从业人员对电缆(线)的表述时应说耐压等级还是截面积?
回复
5楼
兆欧表的引线对地绝缘应该良好,线路端和接地端应该用不同颜色的引线,便于识别。
回复
6楼
耐压等级和截面积都需要.
回复
7楼
材料决定耐压吧
回复
8楼
2500v及以下的兆欧表使用合格的低压软线就可以,直接用手拿着线也行,因为耐压500v的导线其击穿电压要远高于500v。
5000v的兆欧表本身带有专用导线,另外这种表在测量时不是直接手持导线的。
回复
9楼
严禁使用绞合线和双股绝缘线.应使用分开的单线
回复