【困惑】请高手排疑解难关于商场防排烟的几点疑惑
drm345261
drm345261 Lv.2
2011年03月03日 20:21:23
来自于通风排烟
只看楼主

商场设置有中央空调,可开启外窗很少,内部的商铺为格子间。根据GB 50045-95对机械排烟设置部位的规定8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

商场设置有中央空调,可开启外窗很少,内部的商铺为格子间。
根据GB 50045-95对机械排烟设置部位的规定
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
商场的小格子间是否是是属于面积没有超过100个平方,但是常有人停留且可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间?是不是这样理解的话,商场需要排烟的就只有商铺间走道?
还是说,商场的小格子间不能算做一个房间,应该要采用挡烟垂壁划分防烟分区,再按系统所负担的最大防烟分区面积120立方米/h选风机?
如果商场的小格子间分隔材料具有一定耐火极限的时候是否可以看做一个房间呢?格子间的分隔没有到结构顶板,而是封到吊顶,格子间本身有一定的挡烟效果,这个防烟分区要怎么去标定呢?或者说是否还有必要设置挡烟垂壁来划分防烟分区?
免费打赏
lyhfang
2011年03月05日 15:21:43
12楼
he不错啊,分析得不错,很多地方规范都并没有明确说明
回复
多联机
2011年03月06日 16:10:46
13楼
同意你的观点
回复
ybs056
2011年03月06日 19:40:22
14楼
一切依照规范,从安全角度考虑,不要只图省钱。
回复
qinjian4503
2011年03月06日 21:52:50
15楼
本人看法跟七楼的一样 嘻嘻
回复
chailang311
2011年03月07日 10:15:31
16楼
还是按整体来做。风口布置在走到上
回复
hrbzhd
2011年03月07日 11:18:05
17楼
商场按500m2划分防烟分区,每个小格子放一个板式排烟风口,内走道按<60米间距布置排烟口。
回复
hrbzhd
2011年03月07日 11:22:40
18楼
补充:防烟分区用挡烟垂壁分割,小格子不能全部封死,一般用镂空卷帘。所以商场按大空间设计。
回复
q409897743
2011年03月07日 17:37:00
19楼
恩, 7楼回答的不错
回复
dj2003_2000_2000
2011年03月08日 22:10:33
20楼
商场一般要求隔板都不能到顶,走道可以和隔间划分在一个防烟分区,如果超过100平方的隔板到顶房间还是需要设置排烟口
回复
ak4444
2011年03月09日 09:55:18
21楼
格子商铺先按防烟分区划分,走道设置机械排烟口。因商铺的门牌约距走道天花高度500mm高,相当于每间商铺再自成独立的防烟分区。在面积超100m2的商铺内设置消防排烟口即可。或根据建筑设计防火规范当存在2%~5%与外部通风面积的要求,在商铺的门面相应位置设置格栅或通花形式能与走道相连通即可。