【困惑】请高手排疑解难关于商场防排烟的几点疑惑
drm345261
drm345261 Lv.2
2011年03月03日 20:21:23
来自于通风排烟
只看楼主

商场设置有中央空调,可开启外窗很少,内部的商铺为格子间。根据GB 50045-95对机械排烟设置部位的规定8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

商场设置有中央空调,可开启外窗很少,内部的商铺为格子间。
根据GB 50045-95对机械排烟设置部位的规定
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
商场的小格子间是否是是属于面积没有超过100个平方,但是常有人停留且可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间?是不是这样理解的话,商场需要排烟的就只有商铺间走道?
还是说,商场的小格子间不能算做一个房间,应该要采用挡烟垂壁划分防烟分区,再按系统所负担的最大防烟分区面积120立方米/h选风机?
如果商场的小格子间分隔材料具有一定耐火极限的时候是否可以看做一个房间呢?格子间的分隔没有到结构顶板,而是封到吊顶,格子间本身有一定的挡烟效果,这个防烟分区要怎么去标定呢?或者说是否还有必要设置挡烟垂壁来划分防烟分区?
免费打赏
yukent
2011年03月09日 16:43:07
22楼
格子间应该不用做排烟,只做走道就行了,走道面积要包括没有自然排烟的格子间面积
回复
mybinks
2011年03月10日 21:53:48
23楼
商场这种地方,首先要从严考虑
我一般要求建筑隔板不隔至吊顶考虑
回复
liuwanli666
2011年03月15日 18:04:16
24楼
小格子一般都和商场大空间连通的,计算排烟时,应考虑其面积的
回复
gtbilly
2011年03月22日 17:38:54
25楼
提供两个思路:
其一:商场整体看,视小商铺不存在,均匀划分若干防烟分区,分区可划小些,有利设备选型。
其二:商场细分小商铺看,排烟口设在走道,走道设挡烟垂壁划防烟分区,并保持分区面积相差不大,分区面积计算一定要囊括与该走道相通的同一防烟分区内小商铺。
回复