求教,风机盘管电动两通阀问题
dgb120
dgb120 Lv.3
2011年03月03日 21:47:01
来自于中央空调
只看楼主

设计院有的设计说明写到风机盘管为了防冻,电动两通阀设最小流量,可咨询厂家说不能,谁能了解到底可以不?

设计院有的设计说明写到风机盘管为了防冻,电动两通阀设最小流量,可咨询厂家说不能,谁能了解到底可以不?
免费打赏
lixintao_123
2011年03月04日 09:57:59
2楼
谢谢楼主与大家分享这么好的东东啊。。
回复
lixintao_123
2011年03月04日 09:59:47
3楼
好像DN20的电动两通阀都不带调节的功能。
回复
chinalnkydlzc
2011年03月04日 10:03:25
4楼
如果一般风机盘管有冻结的危险,你的室温就有问题了!
回复
dgb120
2011年03月04日 11:50:35
5楼
例如春节假日,7天不开空调,写字楼不会低于0度吗
回复
adingkgb
2011年03月04日 21:32:33
6楼
从自控上来说,两同调节阀设置一个最小维持开度是可以的(BA上可以实现,现实工作中也是这么做的)
但是,问题在很多过程风盘用的根本不是电动调节阀,而是电磁式开关阀(只有开合关两种状态,不能调节开度)。
另外,厂家说不能的理由是什么呢?
回复
chinalnkydlzc
2011年03月06日 10:18:47
7楼
回5F,低水平的写字楼,或设计考虑不全,此时喷淋已受冻!同时和管理要求有关系!
回复
彩虹勇士
2011年03月06日 19:52:39
8楼
室内风机盘管是不用做这样的控制的。
在BA中标准的防冻控制程序逻辑:当OA(室外温度)低于5°时,关闭空调设备(空调机组、新风机)的新风风阀,同时保持水阀一定开度。如果对于冬季很冷的地区,还要开启循环泵
回复
kingdomlove
2011年03月06日 21:18:44
9楼
楼主说的太好了!这时不知如何感谢你。希望能对我的工作起到作用!