初来报到!!向大家问好请教各位大虾:一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!请各位帮帮忙,分析一下!!!!
请教各位大虾:
一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次
A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V
消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!
请各位帮帮忙,分析一下!!!!