变压器超高温故障是由什么原因引起的?对于带风机与不带风机的干式配电变压器,其设定温度各是多少?温度控制器在超高温输出时有没有时间延时?如果不带风机,变压器是否会降容使用?如果降容,降多少?

变压器超高温故障是由什么原因引起的?对于带风机与不带风机的干式配电变压器,其设定温度各是多少?温度控制器在超高温输出时有没有时间延时?如果不带风机,变压器是否会降容使用?如果降容,降多少?
免费打赏
tank-----no.1
2011年03月04日 19:43:45
2楼
变压器本身没有问题时一般是负荷多了引起,后面问题建议看一下变压器运行导则。
回复
cibeidebishou
2011年03月04日 20:07:13
3楼
F级的干变一般出厂的风机启动温度90,报警温度140,跳闸150,。跳闸理论上是没有时间延时的,除去保护固有的动作时间和温控里面的跳闸触点闭合的时间。我至今还没看见不带风机的干式变,呵呵。见识不够啊。建议楼主先检查一下温控的跳闸温度设置是否有问题。还有一点,变压器的运行不仅要考虑温度,温升也是一个重点!
回复
dianqipanli
2011年03月04日 20:15:29
4楼
干式变压器没有风机?少见。
回复
小厮
2013年10月04日 11:15:38
5楼
干变都是 配 风机和温控的啊
回复