<砼规>7.3.2疑问
toto_hong
toto_hong Lv.3
2011年03月04日 11:31:30
只看楼主

7.3.2 dcor为间接钢筋内表面之间的距离 但是施书的例题 dcor取的均是截面边长-2x保护层厚度 即外表面距离 如何理解??

<砼规> 7.3.2 dcor为间接钢筋内表面之间的距离 但是施书的例题 dcor取的均是截面边长-2x保护层厚度 即外表面距离 如何理解??
免费打赏
fafbff
2011年03月04日 11:58:30
2楼
以规范为准,施上的书错误是有呀,我发现了不少。
回复
ruyudeshui1125
2011年03月04日 13:05:32
3楼
保护层是到纵向钢筋外表面,dcor是到间接钢筋内表面
回复
xinlan2007
2011年03月04日 13:10:50
4楼
间接钢筋内表面就是纵向钢筋外表面,纵向钢筋外表面到混凝土外表面距离为保护层厚度,所以减去2倍的保护层厚度
回复
toto_hong
2011年03月04日 14:42:37
5楼


有道理!
回复
gudf
2011年03月04日 14:49:00
6楼

就按这个应该不会影响答题
回复
maomaoimilk
2011年03月04日 14:52:35
7楼
保护层厚度就是到纵筋外表面的距离和dcor是一回事
回复
shitangke
2011年07月26日 18:05:25
8楼
明白了,有道理
回复
结构无人带
2012年06月07日 16:26:33
9楼
这个说法有没有根据,根据混凝土规范保护层是指最外层钢筋到截面外表面的距离,你这么说是误导
回复
结构无人带
2012年06月07日 16:33:12
10楼
如果你不看规范,记得回答别那么肯定,你这误导一批人,新版本混凝土规范明文规定保护层是指最外层钢筋外皮到截面外皮的距离,见保护层8.2.1条条文解释,中说了包括箍筋和构造钢筋等,差点被你误导
回复
无星的月
2012年06月08日 11:57:08
11楼
呵呵,楼主发帖时新混凝土规范还没实施,不要激动,同志们
回复

相关推荐

APP内打开