2楼
采用50X6镀锌扁钢
等电位接地网应敷设在距室内地坪0.3米高处,明敷。过门处埋地暗敷。
等电位接地干线再与主接地网多点相连。做法详见省标图籍05D10 P56 II型做法过门处做法参见第63页Ⅰ型。
等电位接地干线沿墙距地300mm明敷;
所有接地材料采用镀锌件,作法参照国家建筑标准设计02D501-2《等电位联结安装》施工;
这是我们这里的做法
回复
3楼
要不要刷黄绿漆
回复
4楼
请问等电位接地干线靠墙怎么固定 是预埋支持件吗 我们这边现场是合金结构墙面 不是混凝土墙面不好预埋。还有就是要不要刷黄绿漆
回复