蒸发压力:530kpa冷凝压力:1247kpa 蒸发器冷媒饱和温度:7.8 c冷凝器冷媒饱和温度:35.4 c压缩机排气温度:57 c吐气过热度:21.7 c电机绕组平均温度:66 c蒸发趋近温度:1.5 c冷凝趋近温度:0.7 c蒸发器进/出水温度:11.9/9.3 c冷凝器进/出水温度:32.1/34.8 c运行电流:84%/340A膨胀阀开度:75.9%/1894级
蒸发压力:530kpa
冷凝压力:1247kpa
蒸发器冷媒饱和温度:7.8 c
冷凝器冷媒饱和温度:35.4 c
压缩机排气温度:57 c
吐气过热度:21.7 c
电机绕组平均温度:66 c
蒸发趋近温度:1.5 c
冷凝趋近温度:0.7 c
蒸发器进/出水温度:11.9/9.3 c
冷凝器进/出水温度:32.1/34.8 c
运行电流:84%/340A
膨胀阀开度:75.9%/1894级
另外还有一台,油压差故障(原因大意为1042堵塞),压差开关设置是50psia的,因为某些因素,能否把压差开关调高继续运行?会有什么后果?
2楼
改型机组是采用R22工质的?是处于采暖还是制冷工况?水温要求几度?两器的进出水压差各是多少?
回复
3楼
其它未见异常,只有以下不太正常:1、电机绕组温度偏高;2、膨胀阀开度:75.9%/1894级过大
回复
4楼
请教:是否缺冷媒引起的?
回复
5楼
第一台机组缺少估计是五分之二的冷媒。
第二台机组,50PSID的油压差开头,建议不要调。如果报了此故障,如果你的冷凝器散热良好的话,你就更换油过器。如果你的机组润滑油很多年没更换的话,也要更换了。我看到有个同户的RTHB机组用了十年才更换润滑油及过虑器。那油是差不多黑色的
回复
6楼
请问五楼,如何准确确认制冷剂缺了那么多呢?
回复
7楼
我是从事维修的,所以很多时都凭经验估算的,至于差多少。把冷媒回收后才确定知道漏了多少。
一号机,建议你在没找出漏点的情况下,不要貌然加冷媒,不然也徒劳。首先你对机组的各阀门,联接处等机组表面查漏,如查查不到漏点,就要抽冷媒出来,用氮气加压查漏。当找到漏点处理后,24小时保压验漏。确保无漏后,根据实际差多少冷媒补注多少。
回复
8楼
第一台机组冷媒过多
第二台机组建议不要调,影响轴承及螺杆润滑
回复
9楼
回复
10楼
特灵RTHB机组相当可靠,从参数看,可以肯定第一台是冷媒不足了,约3~4瓶22.7千克R22,最好先对机组进行检漏,否则加了也会漏掉,无为的浪费.至于第二台,无恰当理由,不要调高安全保护的油压设定值,油压直接关系到压缩机的使用寿命,不要冒险.
回复
11楼
楼主所说的是不是特灵RTHB机组,我见过RTHB机组应该是用R134a的制冷剂。
回复