蒸发压力:530kpa冷凝压力:1247kpa 蒸发器冷媒饱和温度:7.8 c冷凝器冷媒饱和温度:35.4 c压缩机排气温度:57 c吐气过热度:21.7 c电机绕组平均温度:66 c蒸发趋近温度:1.5 c冷凝趋近温度:0.7 c蒸发器进/出水温度:11.9/9.3 c冷凝器进/出水温度:32.1/34.8 c运行电流:84%/340A膨胀阀开度:75.9%/1894级
冷凝压力:1247kpa
蒸发器冷媒饱和温度:7.8 c
冷凝器冷媒饱和温度:35.4 c
压缩机排气温度:57 c
吐气过热度:21.7 c
电机绕组平均温度:66 c
蒸发趋近温度:1.5 c
冷凝趋近温度:0.7 c
蒸发器进/出水温度:11.9/9.3 c
冷凝器进/出水温度:32.1/34.8 c
运行电流:84%/340A
膨胀阀开度:75.9%/1894级
另外还有一台,油压差故障(原因大意为1042堵塞),压差开关设置是50psia的,因为某些因素,能否把压差开关调高继续运行?会有什么后果?