机械式立体车库怎么配电呢?110个车位,没车位停两辆,车子可在车库评移动!
机械式立体车库怎么配电呢?
110个车位,没车位停两辆,车子可在车库评移动!
2楼
每个机械双层停车位处设置配电箱,要保证双路电源末端切换。
回复
3楼
110个停车位,每个位置停2辆车那就要55个双切箱吗?1个是2.2KW吗?那要55个2.2KW的 双切箱吗?
回复
4楼
机械车位的荷载怎么取呢?
回复
5楼
应该是每台设备功率为2.2KW,双电源切换可以在末端设置,我现在也遇到这个问题,设备订货比较慢,原设计图纸和设备图纸对不上号,弄得头都大了
回复
6楼
求个机械式立体车库全套图纸
回复
7楼
看建筑平面车位是怎么布置的,机械式一般编组布置,每个防火分区留一个双电源总箱,容量为组数x每组容量,具体每组容量可参考电气设计要点图集里给的容量
回复