我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
42楼
回复
43楼
同意10楼的意见,很对。
回复
44楼
我的一点看法:两台变压器的所有参数一样的话就可以并联运行,要是有些不一样(较小的差距)就可能在两台变压器之间产生环流,很可能损坏变压器!
回复
45楼
那就说明你们公司的1#线、2#进线跟母联之间的关系为3取2的关系,平时3者只能有2个处于合闸状态
回复
46楼
d
回复
47楼
区分变压器并联运行、并列运行和供电网络合环(短接)的概念。并联是指两变压器高压以及低压均联接在一起。要符合并联运行条件。并列指同时运行,但各带各的负荷。合环是变压器电源侧不同路,而低压短接,这是不允许的。
回复
48楼
同意,我单位就是两台变压器并联运行。
回复
49楼
同意24楼意见。
回复
50楼
你们的2台完全一样的变压器,就变压器本身来讲,是具备并列运行的条件.
关键还要看2台变压器的2路电源是否是同一个系统,变压器低压侧相序是否相同.
如果是同一个系统,也必须在上一级并列的条件下,才能并列下一级.
你们领导的意思可能没有完全表达清楚,我想可能是2台变压器的电源来自2个系统.
回复
51楼
能不能并要看你们高压电源,如果是来自同一个高压变压器的不同回路电源是可以并的,但是还需要控制回路上的一些要求。
如果高压电源来自不同高压回路的就不能再客户处并,这样并联客户处将产生很大的穿越电流,是客户开关电缆所承受不了的。所以一般采用高压母联和低压母联的运行方式。采用3锁2钥匙的机械和电气连锁。
回复