三进线两母联。3台进线开关供电其中一路停电时联络开关闭合,保证供电自投自复功能,谁能传份图纸给我看看, 先谢谢了
三进线两母联。3台进线开关供电其中一路停电时联络开关闭合,保证供电自投自复功能,谁能传份图纸给我看看, 先谢谢了
12楼
让我想起以前学逻辑电路
回复
13楼
回复
14楼
这个没要求,两母联也是互锁的,可以任意指定一个母联
回复
15楼
你用到中间继电器和时间继电器控制了吧
回复
16楼
自动投切可以用辅助触点来实现 但是自复功能就不行了
回复
17楼
用一台PLC,写上程序是比较简单的,电气上一定要有闭锁,可以采用每台断路器上的附助触点来实现。机械闭锁可以采用软线实现。不是太难的。自己试试吧,一定能成功的。
回复
18楼
学习一下!

回复
19楼
三个进线开关上口都得有PT才能有自复功能,情况有点复杂呀
回复
20楼
上那种专用的自投自复的装置的 最好还带上保护 防止一路出问题的时候 投切导致故障扩大化