工厂有一35KV变电站,站内值班人员要求在低压配电屏室内安装洗手盆,以洗刷用,请问对低压配电室内安装给水设施有没有什么规定?
工厂有一35KV变电站,站内值班人员要求在低压配电屏室内安装洗手盆,以洗刷用,请问对低压配电室内安装给水设施有没有什么规定?
12楼
还有是你的标题错了,不是低压是高压。
回复
13楼
请查找《10KV变电所设计规范》。
回复
14楼
问得就是放低压配电屏的室内值班室里安装给水设施啊。
回复
15楼
10kV及以下变电所设计规范
第6.4.1条 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。
第6.4.2条 有人值班的独立变电所,宜设有厕所和给排水设施。
回复