发电机后备保护的电流互感器安装在出口和安装在中性点有什么不同啊?
发电机后备保护的电流互感器安装在出口和安装在中性点有什么不同啊?
2楼
发电机的后备保护与其他馈线不同,一般是接在发电机出口CT上的,如果接在中性点的CT上,发电机内部短路也在保护范围内。
通常发电机本体保护是由发电机本体差动动作保护的,差动的灵敏度高,足以胜任了,而后备保护的定值都会大于额定电流的,本体差动的“零差”保护会在较小的故障电流下动作,所以,后备保护装在中性点上,并不能起保护本体的作用。只是在出口CT二次绕组不够用时才会接到中性点CT上,因原理是一样的。
回复
3楼
多谢楼上的,学习了!
回复
4楼
之所以成为后备保护,必须考虑主保护(如差动保护)拒动的情况。所以,不能说有了非常灵敏的差动保护,就对后备保护的安装位置没有要求了!
看看《GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的条文:
回复