小弟刚毕业不久,近日接到一份小旅馆的给排水设计,遇到一些问题不知该如何处理,特向大家请教!一共3层,每层大概500平方!一层是厨房、餐厅和健身房、棋牌室、乒乓球房!二、三层是4*10开间的客房,在楼梯处有服务台!不知这样的工程要不要社自喷阿!如要设置的话!改用什么等级!还有,这样的小旅馆!热水该怎么供应阿!主要的客房中洗澡用的热水!(望能详细说明) 希望大家给我点建议!谢谢了!

小弟刚毕业不久,近日接到一份小旅馆的给排水设计,遇到一些问题不知该如何处理,特向大家请教!
一共3层,每层大概500平方!一层是厨房、餐厅和健身房、棋牌室、乒乓球房!二、三层是4*10开间的客房,在楼梯处有服务台!不知这样的工程要不要社自喷阿!如要设置的话!改用什么等级!
还有,这样的小旅馆!热水该怎么供应阿!主要的客房中洗澡用的热水!(望能详细说明) 希望大家给我点建议!谢谢了!
免费打赏
tiger2588
2002年11月25日 06:03:51
12楼
请你详细介绍一下情况,旅馆在什么省市?肯定没有锅炉蒸汽?每度电多少钱?采取分时计费吗?职工有多少人?洗澡问题怎样解决?甲方的最大投资是多少?


回复
yihoo
2002年11月25日 19:56:00
13楼
在苏州,太湖边上!就20间客房!其他不用考虑!(是一个私活)所以啊具体情况不是很清楚!等过两天,做完了,我就传上来!让大家给我的建议,我再作修改!:)
回复
yunguiming
2002年11月25日 21:45:22
14楼
设不设自喷要看有没有中央空调,如有要设。等级看自喷规范,上面有规定。
回复
yihoo
2002年11月29日 23:40:48
15楼
图画完了。也上传了。大家看了可以给我点建议哦!
回复
xxhxxh
2002年11月30日 11:32:43
16楼
可以不用设自喷
回复
tykf96
2009年10月23日 21:49:40
17楼
没看到图纸哇,我也想看看那
回复
wurenjie198
2009年10月24日 09:02:28
18楼
我也想看啊
怎么没图啊......