两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?
两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?
22楼
不可以这样做,有过失败的实例,当时风柜外面的那个水像下雨一样,汗一下,不过当时这样做不是俺的主意,是施工擅自改的。
因为两台风机的静压不可能完全一样,必定会造成静压高的那台无法排水。
回复
23楼
个人感觉最好是分开安装 2台同时开机的情况下(型号一样)注意存水弯的高度就好 但是一台开机的状态下就有可能 从冷凝水管道里面串风 影响风量
回复
25楼
没必要,得不偿失。。。
回复
26楼
据我了解,做存水弯是为了克服机内静压,保证冷凝水的正常排出,同时保证机内静压。如果两台连在一起做,那么单台启动时会出现窜风现象,导致风量损失。
回复
27楼
不要这样装,两空调箱内负压值不一样,压力高的空调箱内的冷凝水会跑到压力低的空调箱内
回复
28楼
就是不同高度,只要相间距离够大就没问题,不同平面的雨水立管汇集到首层同意立管的原理一样的,多去施工现场看看就知了。
回复
29楼
根据实际情况而定,要结合单台设备的负压对冷凝水水封高度的要求,以高限为准。
回复
30楼
一个存水弯值多少钱?为啥去试验那些非常规做法呢~ 这些做法叫人看了笑话滴~
回复
31楼
回复