两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?
两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?
32楼
不建议,两台机组的静压差是不一样的,弄不好没平衡就很容易静压差的那台机组水排不出去
回复
33楼
希望楼主就两个接一起,然后如果没有问题,可以推广这做法,有问题也又可以把解决过程发上来参考以避免后人中招。
回复
34楼
为什么只做一个呢
回复
35楼
回复
36楼
相同的高度,相同的静压,可以使用同一个存水弯,不过应该没有必要省这一点点材料吧!
回复
37楼
同一高度应该可以
回复
38楼
只要两台凝结水管在一个标高上且两台机组距离不是太远就可以
回复
39楼
考虑一下静压,可以的
回复
40楼
不提倡,实际运行会出问题。再说了,只为了省一存水弯?
回复
41楼
当然尽量要避免
而且为什么要这样做呢?
回复