两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?
两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?
42楼
告诉你,这个不可以的。
回复
43楼
建议不这样做
回复
44楼
做法不可行!不一定两台都是同时运转的!
回复
45楼
两台柜机在一个平台,排水管只要有坡度就可以用一个排水管
回复
46楼
注意水封高度,但不提倡这做法.
回复
47楼
可以这么做,不过不是很好,建议分开。
回复
48楼
不建议这样做。
回复
49楼
要省就省大头,存水弯也不舍得?有必要么
回复
50楼
不允许这样做 一旦有一台不运行就会受影响
回复
51楼
pearlliu1980 发表于 2011-3-11 11:03 柜机静压多大,如果是家用柜机的话,应该不需要安装存水弯的,楼主是不是想将凝结水管做到一起集中排放?统一楼上的观点,建议不这样做
回复