请教高人两个空调箱可以做一个存水弯不?
多联机
多联机 Lv.4
2011年03月06日 19:29:04
只看楼主

两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?

两个空调机柜在同一个平台且在相对安装,凝结水管道在一台机柜的一侧。能否在平台下安装一个存水弯连接两台机柜?
免费打赏
qwer719104027
2013年02月07日 15:07:43
52楼
我是新人,学习,非常感谢。
回复
sxnmlb
2013年02月27日 22:07:12
53楼
完全可以。
回复
sjzsnzhb
2013年02月28日 09:59:37
54楼
不可以,存水弯的高度是根据机组机外静压来确定的,如果两台空调机冷凝水管相通了,当一台运行时,另一台不运行,风量会有一定的损失的
回复
gpf0805
2013年03月01日 14:36:19
55楼
尽量不要这样,因为存水弯的高度是根据机组机外静压来确定的
回复
crtvavle
2017年01月22日 14:03:31
56楼
尽量不要做在一起,存水弯的高度是根据机组机外静压来确定的,如果两台空调机冷凝水管相通了,当一台运行时,另一台不运行,风量会有一定的损失的,有时可能会串水的。

其实你每一台机配一个存水弯就很方便的,现在有一款新的空调冷凝水排水器,也叫乒乓球水封,可以替代空调冷凝水的U型弯,它是利用了是存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。

这种新型的空调冷凝水排水器是是克俐托公司(13901686438)与大连海事大学与南通海运职业技术学院合作研发的新型产品,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。