正在做一个项目,局部估计有四分之一做地下消防水池,地质条件还可以,400kPa的粉质粘土,基础采用柱下独立基础,消防水池那块采用筏板基础,上部结构形式为钢筋混凝土框架结构,高度9层。大家看看我的方案,给点建议和意见,谢谢。
正在做一个项目,局部估计有四分之一做地下消防水池,地质条件还可以,400kPa的粉质粘土,基础采用柱下独立基础,消防水池那块采用筏板基础,上部结构形式为钢筋混凝土框架结构,高度9层。
大家看看我的方案,给点建议和意见,谢谢。
2楼
先施工筏板,回填要注意,应该没问题
其实也可以做墩基
回复
3楼
注意一下边坡啊
回复
4楼
独基的应力扩散到消防水池的墙体上了。
注意临近消防水池的基础埋深,不要把应力扩散至筏板上。另外注意下不均匀沉降问题。
回复
5楼
谢谢各位,扩散的问题如何解决啊,两个基础之间的距离和两个基础的埋深都定了。独立基础的埋深往下?水池是不能往上了,应为水专业要这么深。
各位看看,是否可以采用二级放坡,把独立基础往下深点?
回复
6楼
在这又学习到东西了
回复
7楼
注意坡边支护
回复
8楼
应注意的问题:
1、沉降计算,考虑独立基础和局部筏基的不均匀沉降差。
2、地下室侧墙计算时考虑独立基础传来的侧压力。
3、施工时要注意先深后浅的施工顺序
4、减小对独立基础持力层的扰动
回复
9楼
同意8楼的观点。
回复
10楼
独立基础危险,危险呀,同意楼8层的观点
回复
11楼
注意不均匀沉降问题
回复