2002年11月21日 11:49:16
只看楼主

现有一栋二类高层建筑,主要是作为办公楼使用。在进行自喷系统设计时,按照高规的规定:二类高层建筑中的商业营业厅,展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平米的可燃物品库房,要设自喷系统。请问各位大侠:办公室设不设喷头?面积比较大的的开敞式办公室设不设?走道设不设?还有就是面积比较小的对外营业窗口,设不设?因为高规说得比较模糊笼统,请各位大侠发表高见,谢谢!

现有一栋二类高层建筑,主要是作为办公楼使用。在进行自喷系统设计时,按照
高规的规定:二类高层建筑中的商业营业厅,展览厅等公共活动用房和建筑面积超过
200平米的可燃物品库房,要设自喷系统。请问各位大侠:办公室设不设喷头?面积比
较大的的开敞式办公室设不设?走道设不设?还有就是面积比较小的对外营业窗口,设不设?
因为高规说得比较模糊笼统,请各位大侠发表高见,谢谢!
免费打赏
2002wjs
2002年12月17日 20:19:28
22楼
有空调设,我遇到过。
回复
oliver-8
2002年12月22日 19:10:02
23楼
应该说《高规》比《低规》要求严格,但我国规范好多都是以外国规范为
依据,且前后措词矛盾,不同规范之间相同问题矛盾加之处较多,因此本
认为应就高不就低、就严不就松为好。况且,我国的消防也逐渐由以消火
栓为主的灭火方式逐渐向以自动喷洒灭火系统灭火的方式为主,因此《低
规》要求的《高规》更宜执行。设————绝对没错!!!
回复
nian兄
2002年12月26日 15:25:17
24楼
同样设有空调系统,5层的办公楼设自喷,10层的办公楼不设,象话吗?我们探讨规范的不足之处是非常有意义,但实际工程中没必要自做聪明去冒这种险。
回复
chinawater
2002年12月28日 11:35:35
25楼
楼上二位所说极是!我也同意这样:高层的消防居然没有多层的完备,于情于理都说不过去!
回复
q131427
2002年12月29日 20:56:53
26楼
加入收藏夹 邮件打包
--------------------------------------------------------------------------------

为解决近年来我省在实际应用国家消防规范过程中遇到的疑难问题,省公安厅消防局在杭州组织如开了浙江省消防技术规范实际应用研讨会。公安部消防局、国家相关规范技术管理组、省建设厅、省消防工程技术专家、及各市消防支队等参加会议。下面摘录其水消防部分共识纪要:
......
26、设有“无风管空气调节系统的建筑”,在防火设计时,可不按设有空调系统的标准执行。

回复
crazyzhu
2003年06月23日 15:51:47
27楼
czbi, 你好
关于你遇到的问题我也曾遇到.
高层住宅客房内设置自喷,其唯一的解释应该是:
高层高档住宅客房内宜设自喷, 规范依据没有, 可能是借鉴国外经验.
你可以看看自喷规范的条文说明, 可能有所帮助.
回复
luolaiyong2008
2008年10月17日 16:05:05
28楼
:kiss: 请问二类高层建筑都需设置哪些消防系统?我有一个工程地下一层地上十三层,首层为商铺,二层以上为住宅,均为一梯两户,按高规属于二类商住楼,请问其住宅部分(电梯前室)是否需设置喷淋?至于消火栓系统,在前室只能设置一条消防立管,按规范要求达到两条水枪的话,是不是必须要做成双阀双栓?