某多层办公楼给排水平面图
deer13
deer13 Lv.2
2006年03月30日 02:00:14
只看楼主

图纸简介: 多层办公楼,防火等级二级。希望各位同仁能给些宝贵意见,包括说明、图面以及违反规范方面等。谢谢指教! 附件名:20063221142987080819.zip 文件大小:214K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

多层办公楼,防火等级二级。希望各位同仁能给些宝贵意见,包括说明、图面以及违反规范方面等。谢谢指教!



附件名:20063221142987080819.zip

文件大小:214K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hxlj11
2006年03月31日 10:09:46
2楼
不错!
回复
jsckf
2006年04月03日 08:19:11
3楼
主要存在以下几个问题:
1.消防管为焊接钢管,埋地部分需做防腐处理,而本图没有交待。
2.图中阀门选用应遵循管径小于50mm用截止阀;大于等于50mm,用闸阀或蝶阀。详见技术措施第2.5.15条.
3.本图中给排水、消防管线均为实线,按给排水制图标准给排水及消防管线均应用字母区分。
4.图中接洗脸盆、洗涤盆的排水支管用DN50即可,无需放大用DN75。
5.在说明中应明确存水弯水封不小于50mm,本条为强条,见《建给》第4.2.6条。
6.塑料排水管立管每六层设检查口,但最高层和最低层应设检查口,本图中排水立管检查口设的太多,详见《建给》第4.5.12条。


回复
homing
2006年04月03日 14:48:02
4楼
仔细看了一下图纸,就图纸中的问题说明如下:
一、设计说明中:
1、说明中“使用受命”应为“使用寿命”;
2、室内消防管道均采用焊接?规范中规定“DN<=80,应采用螺纹连接”;
3、无主要材料明细表,违规;图例表中,小便斗的图例、灭火器箱的图例不符合制图规范;排水管图例和给水管图例冲突;
二、平面图中:
1、消火栓安装图例不对,白色面应为开启面;
2、图中化粪池、检查井位置和选型均不明确,说明中也没有详细说明;
3、室外给水情况不明细,从何处引水,何处设水表井?何处设阀门井?
4、室外地形情况不明确,排水(污水和雨水)方向不确定;
5、部分给水立管怎么不靠墙安装呢?这样也好留洞啊!
6、图中卫生间详图比例采用1:40,不符合给水排水制图规范,需要注意啊!同时,卫生间详图中没有各卫生器具的安装尺寸,是所有的都按照图集来做么?地漏的定位尺寸也不明确,需要进一步确认。
7、个人认为,卫生间器具布置不是太合理,比如说,一进门就看到蹲边器,不方便使用,也不隐蔽。
三、系统图中:
1、屋面是否为上人屋面?通气帽安装高度0.8m够不?
2、UPVC塑料管上的检查口可6层设一个,但顶层和底层必须设,故可以减少中间(二层)的排水检查口;
3、各排水横支管的安装高度不确定;同时,底层排水横支管起端应设伸顶清扫口;
4、JL-1管上的横支管安装高度为地面上1.50m?不是采用的蹲便器么,怎么这么高的安装高度?
5、消防管的起端设的是止回阀还是倒流防止器?这个图例是自创的?需要注意;
6、为什么给水管和消防管比排水管埋得还深呢?不是先施工重力管,再施工有压管么,根据你的埋深设计,管道埋设是不是不好操作呢?需要进一步定修改;
四、其他
1、图纸总体看来还算可以,只是局部处理得比较粗糙,过于注重个人特色;
2、缺图纸目录;
3、个人评分:83
以上均为个人观点,大家伙儿共同学习,共同进步哈!
回复
xuhoushui
2006年04月03日 16:02:17
5楼
谢谢,我收藏了,不过本人在看了之后有以下几个问题要指出来呵呵:
一、设计说明中:
1、说明中“使用受命”应为“使用寿命”;
2、室内消防管道均采用焊接?规范中规定“DN<=80,应采用螺纹连接”;
3、无主要材料明细表,违规;图例表中,小便斗的图例、灭火器箱的图例不符合制图规范;
排水管图例和给水管图例冲突;
二、平面图中:
2006年04月03日 16:07:29
6楼
xuhoushui,这位老兄,怎么能这样复制呢???下次我可要收钱的哦,嘿嘿
回复
deer13
2006年04月17日 17:15:59
7楼
谢谢各位提出诸多的宝贵意见。对于一些问题我做如下解释:
1、关于排水立管上的检查口,参见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB500242-2002
立管应每隔一层设置检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。
2、此屋顶为非上人屋面,故800mm满足规范的要求了。
3、因为消防管道直接与室外生活给水管网连接,故设置防回流污染逆止阀,见《建筑给排水规范》P20 3.2.5第一条,这图例非本人自创,参见《给排水制图规范》的图例。
4、图例与中排水管道与给水管道是从线粗上加以区分,故没有在管线上加文字。
5。给水与排水的埋深主要是满足室外冰冻线和管间距,施工先留好预留洞就可以了,施工顺序我觉得没有必要非得先做先施工重力管,再施工有压管。
6。JL-1管上的横支管安装高度为地面上1.50m,是根据河北图集设计的,以为蹲便器的平台与卫生间高两个台步,卫生器具的自闭式冲洗阀位于平台上1.0m,所以相对与卫生间给水管的标高应该有1.5m比较合适。
7.室外情况已由甲方提供,排水方向-给水及消防进水方向均已考虑外部管网情况,由甲方提供了,在说明中的设计依据一项中已列出。
8。图中卫生间详图比例采用1:40,给水排水制图规范中对详图的比例规定用的是“宜”这个字眼,并不是强制性规范;我觉得应该注意活学活用,不能离开规范,也不能太教条了。
9、洗脸盆、洗涤盆的排水支管我采用的UPVC管,公称外径为De75,公称直径大约比DN50大些,我觉得满足排水器具的排水当量的同时,为了使施工避免变径太多,故直接采用了De75的管。
10、“阀门选用应遵循管径小于50mm用截止阀;大于等于50mm,用闸阀或蝶阀”,谢谢这为兄台的提醒,应当如此的。说明上属笔误。
最后,谢谢大家的宝贵意见了.^-^deer
回复
homing
2006年04月30日 12:04:44
8楼
就你提出的意见回复,我也发表一下自己的一点观点:
1、关于排水立管上的检查口,塑料排水立管可以每六层设一个检查口,但顶层和底层必须设,请查证!
2、仔细对照了一下给排水制图规范,你的防回流污染逆止阀这图例没找到,规范中的图例也不是你这样的,需要你查查,看看是不是你的制图规范已经作废咯。
3.室外情况已由甲方提供,排水方向-给水及消防进水方向均已考虑外部管网情况,由甲方提供了,在说明中的设计依据一项中已列出。 对于这条,我有自己的意见,但是在这里就不提了,毕竟这与甲方提供的资料有很大的关系!
4.图中卫生间详图比例采用1:40,给水排水制图规范中对详图的比例规定用的是“宜”这个字眼,并不是强制性规范;我觉得应该注意活学活用,不能离开规范,也不能太教条了。 你没有材料表,比例又不符合规范,你让人家做预算的怎么算量?到哪里找1:40的比例尺?嘿嘿
以上回复均为个人意见,大家共同讨论,共同学习
回复
deer13
2006年05月26日 09:55:29
9楼
好久没上网了,谢谢上面这位仁兄的宝贵意见,小弟 收获不小!
Homing红民兄的QQ多少...有空聊聊...
我的QQ:279749353
回复
homing
2006年05月26日 15:04:24
10楼


谢谢你这么抬举我,我的QQ314083029,嘿嘿,这个是工作QQ,有空聊聊
回复
紫魂
2007年01月25日 22:49:23
11楼
先下载看看,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~