【疑惑】事故通风得风机必须防爆吗?
hvaczh
hvaczh Lv.3
2011年03月07日 02:56:01
来自于通风排烟
只看楼主

经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。

经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。
免费打赏
zjg8237372
2011年03月07日 12:55:19
2楼
事故通风有两种情况:一是有害气体,二是爆炸危险气体,只有第二种才需要防爆
回复
kfxgrape
2011年03月07日 21:16:12
3楼
若设置在有爆炸危险性的房间内或者输送危险气体时,要选用防爆风机(阀门也要防爆)。
参见《建规》或者《暖通空调设计规范》
回复
wangweiguo
2011年03月08日 11:23:21
4楼
我看还有用于人防工程的需要防爆风机
回复
sleepsong
2011年03月08日 13:46:18
5楼
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第5.7条有详细介绍
回复
azure163
2011年03月08日 14:08:59
6楼
所谓事故通风,有如下几种情况:1)有爆炸危险的气体泄漏。如厨房、锅炉房的燃气泄漏。2)有害有毒气体泄漏。如制冷站制冷剂泄露。3)有时也为干粉灭火后迅速排出气体。如变配电室。
只有第一种情况有爆炸危险,事故风机要采用防爆风机。
其实防爆风机主要就是防爆电机加上防静电叶片、皮带等。主要是为了燃气泄漏后能安全排出,不会因为风机本身引起爆炸。
回复
hyl_1984
2011年03月08日 16:12:56
7楼
相应的防火阀也要采用防爆型的
回复
lyhfang
2011年03月08日 16:47:57
8楼
防爆和事故通风没有直接关系
回复
yhf20020801
2011年03月08日 17:02:57
9楼
有啥好疑惑的,排除易燃易爆的气体及固体颗粒和大量气溶胶的通风系统,房间内所有设备及设备相关均要防爆型。
事故通风与防爆没有必然关系,事故通风可能会排除以上所述的物质,但也可能排除不可燃物质(如变配电室消防后的灭火气体)。

[ 本帖最后由 yhf20020801 于 2011-3-8 17:12 编辑 ]
回复
dj2003_2000_2000
2011年03月08日 22:05:19
10楼
还有储油间也需要单独设置防爆风机
回复
yukent
2011年03月09日 16:28:17
11楼
规范有要求啊
回复

相关推荐