氧化锌避雷器(MOA)参数的选择有没有定论?
xwviln
xwviln Lv.3
2006年03月30日 14:03:42
只看楼主

MOA参数的选择争议颇大,各种参数含义的理解也颇有难度.本人对中性点避雷器的选择一直无法弄清大家进来讨论讨论吧~~~

MOA参数的选择争议颇大,各种参数含义的理解也颇有难度.
本人对中性点避雷器的选择一直无法弄清
大家进来讨论讨论吧~~~
免费打赏
xwviln
2006年03月30日 14:05:38
2楼
本人需要最新的MOA规程及各地已经投入应用的现场资料,谢谢了
回复
xwviln
2006年03月30日 14:09:48
3楼
谁手头里有没有较为权威的资料?
回复
xwviln
2006年03月30日 14:29:50
4楼
各电压等级的MOA(包括保护变压器中性点、发电机中性点、电机、电站、电容器、线路型MOA)额定电压、持续运行电压、U1mA是怎么确定的?
回复
xwviln
2006年03月30日 14:37:06
5楼
顶顶顶
回复
xwviln
2006年03月30日 23:06:37
6楼
有人知道吗
回复
dqgzsh
2006年03月31日 17:08:07
7楼
看来是比较难的问题。没办法了,帮着顶。
回复
铁牛66
2006年03月31日 19:55:30
8楼
顶一下,的确很想了解一下这方面的东西。
回复
leerhzx
2006年04月02日 20:23:47
9楼
参见DL标准导体设备选择或DL标准高压电器设备绝缘配合,均有该内容 附如下:具体见规程
3.7 分级绝缘电力变压器中性点的绝缘水平列于表5。

表5 电力变压器中性点绝缘水平 (kV)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
额定电压 最高工 中性点接地方式 标准雷电冲击 1分钟工频耐受
作电压 全波 和 截波 电压(内、外绝
(有效值) (有效值) (峰值) 缘,干试与湿试)
(有效值)
────────────────────────────────
110 126 250 95

220 252 死接地 185 85
不死接地 400 200

330 363 死接地 180 85
不死接地 550 230

500 550 死接地 180 85
经小阻抗接地 325 140
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
回复