消防水箱的问题
renyongmei-1
2006年03月30日 14:46:59
只看楼主

在多规中规定临时高压消火栓系统应设消防水箱,其设置原因有一 贮存火灾前期10分钟用水量二 保证最不利点消火栓的压力(其设置高度常达不到要求)现有情况:(1)屋顶特殊情况无法设置水箱,可否在泵房内设置气压罐代替,其储存水量30秒水量,设置增压稳压泵保证其最不利点消火栓压力,是否可行? (2)如此可行,是否以后消防水箱有被替代的趋势?

在多规中规定临时高压消火栓系统应设消防水箱,其设置原因有
一 贮存火灾前期10分钟用水量
二 保证最不利点消火栓的压力(其设置高度常达不到要求)
现有情况:(1)屋顶特殊情况无法设置水箱,可否在泵房内设置气压罐代替,其储存水量30秒水量,设置增压稳压泵保证其最不利点消火栓压力,是否可行?
(2)如此可行,是否以后消防水箱有被替代的趋势?
免费打赏
renyongmei-1
2006年03月30日 14:52:04
2楼
以前有这样做的工程,消防也批下来了,可是没找的明确的规范说可以这么做的
回复
cailiang008
2006年03月30日 15:45:01
3楼
1、可行

2、代替不了! 水箱便宜。 水箱是规范中的首选。多层建筑没条件时方可不设。