一地下建筑,主要是地下商铺、餐饮,沿街地下建筑。甲方明确不按人防设计,请教:消防负荷等级?两路10kV供电,不设发电机可否。
一地下建筑,主要是地下商铺、餐饮,沿街地下建筑。甲方明确不按人防设计,请教:消防负荷等级?两路10kV供电,不设发电机可否。
2楼
补充一下,照明我打算用EPS,主要是消防负荷以及电动扶梯的负荷等级怎么确定?
回复
3楼
忘了说明总建筑面积为3万平米。
回复
4楼
就是不设发电机,仅有两路高压电缆进线,是否可以?
回复
5楼
应该可以的。
回复
6楼
谢谢楼上,继续听听其他意见。
回复
7楼
2路10KV应该可以吧 双电源呗 如果不是人防
回复
8楼
根据“09全国民用建筑工程设计技术措施 电气”的相关要求,你这种3万平米、大量人员集中的公共场所属于一级负荷用户,不属于特别重要负荷用户,设计两路10KV电源足矣,不强制设自备(应急)电源(含独立专用的馈电线路、独立发电机组、蓄电池、UPS、EPS装置),但要求其中一个电源发生故障(或检修)时,另一个电源不致同时受到损坏(或检修)。