最近,接手一工程,低压配电室需利用原有建筑,不好做电缆沟或采用其它柜底进线方式,有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?
最近,接手一工程,低压配电室需利用原有建筑,不好做电缆沟或采用其它柜底进线方式,
有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?
2楼
很多啊,应该
回复
3楼
可以,但是电缆与母线之间应采取必要的绝缘措施。另外,顶盖板需要拆掉,可能防护等级要降低。
回复
4楼
1.完全可以,
2.可以从顶部进线或后面进线
3.顶盖板或后盖板需要拆掉,防护等级要降低
4.需要搞清原有的具体安排,如是否靠墙安装,房顶高多少,以便于确定.
回复
5楼
1.同意
2.同意
3.异议:可以在顶盖板上开好孔,与电缆桥架的接口连接,应该不会影响防护等级
4.同意
回复
6楼
谢谢了!
回复
7楼
我们厂的就是顶部进线!TMT3*2*(100*10)开的孔!
回复
8楼
ding!
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
可以,我做过许多这样的工程,都是顶部做桥架的。