【求教】空调水管立管同程:回水管同程好还是供水管同程好?
lh880606
lh880606 Lv.5
2011年03月07日 17:07:24
来自于采暖供热
只看楼主

大学上的一本教材《空调工程》里有一个空调水系统的章节,里面有部分讲了同程式系统的管路布置形式,其中就有供水立管和回水立管同程的比较。它的说法是这样的:“当水系统运行时,从底层末端设备(例如两种方式中的A点)所承受的水压来看,图a中的A点所承受的压力要低于图b中的A点所承受的压力。从这个意义上来说,图a的布置由于图b。因为空调水系统承受压力最高的实在制冷机房水泵的出口处。”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,又是怎样的呢?回水管同程好?还是供水管同程好?望大家多多指教,谢啦

”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,又是怎样的呢?回水管同程好?还是供水管同程好?望大家多多指教,谢啦 1.JPG

1.JPG

免费打赏
roye110
2011年03月10日 11:36:40
32楼
不管放在哪一册都是同程系统好,回水侧的话应该适用于低层,供水侧的话应该适用于高层
回复
cdzfxct
2011年03月10日 12:34:36
33楼
同程与异程看系统大小和带的末端多少,小系统应用异程,省工程材料;大系统水力不容易平衡,可考虑主管同程,支管异程的方式,如阻力差别大可考虑加平衡阀。供水同程或回水同程效果一样,没什么区别
回复
boayin2004
2011年03月10日 12:57:06
34楼
回复
ouyanghongyan
2011年03月10日 14:26:29
35楼
看了这么多,并没有很权威的说哪种方式的原因,自己大系统也一直是做回水同程的,具体供水同程还没有做过。自己理解应该区别不大,既然是同程,水系统流量是相等的,供水和回水影响应该不是很大吧。
回复
苗王
2011年03月10日 21:40:24
36楼
个人认为,通常采用“回水同程立管”方式。
1.近2/3的管路水流方向与水中气体流动方向相同,排气顺畅,不易产生“气阻现象”。
2.水在管道中有温升,虽然很小,但从理论上讲,通过末端的水温越低,除湿效果好些。
回复
口天
2011年03月12日 11:43:23
37楼
学习中,期待更多意见
回复
yzm038
2011年03月12日 21:10:56
38楼
由于膨胀水箱接入口的压力是一定的(等于水箱高度),然后根据高度,沿程损失,算出每一点的压力
回复
fujianhui
2011年03月13日 13:17:18
39楼
回复
fujianhui
2011年03月13日 13:18:12
40楼
回复
fujianhui
2011年03月13日 13:19:51
41楼
回复

相关推荐