【求教】空调水管立管同程:回水管同程好还是供水管同程好?
lh880606
lh880606 Lv.5
2011年03月07日 17:07:24
来自于采暖供热
只看楼主

大学上的一本教材《空调工程》里有一个空调水系统的章节,里面有部分讲了同程式系统的管路布置形式,其中就有供水立管和回水立管同程的比较。它的说法是这样的:“当水系统运行时,从底层末端设备(例如两种方式中的A点)所承受的水压来看,图a中的A点所承受的压力要低于图b中的A点所承受的压力。从这个意义上来说,图a的布置由于图b。因为空调水系统承受压力最高的实在制冷机房水泵的出口处。”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,又是怎样的呢?回水管同程好?还是供水管同程好?望大家多多指教,谢啦

”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,又是怎样的呢?回水管同程好?还是供水管同程好?望大家多多指教,谢啦 1.JPG

1.JPG

免费打赏
fujianhui
2011年03月13日 13:20:12
42楼
回复
fujianhui
2011年03月13日 13:33:23
43楼
回复
fujianhui
2011年03月13日 13:33:45
44楼
回复
corry1111
2011年03月14日 17:08:44
45楼
此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,二者相差的仅为机组的阻力,其他各压力点分析原理是一样的,没大的区别
回复
friendmagic
2011年03月14日 17:34:01
46楼

B方案中没有加排气阀年,估计实际效果差不多
水泵低层一般放在回水侧,中高层都放在供水侧,有效保护主机。
回复
dditt
2011年03月14日 21:45:25
47楼
现在一般的主机都能承受10公斤的水压,所以基本上如果不是太高的建筑,个人意见还是水泵放在机组的前面,然后再采用回水同程的系统比较好
回复
zhouyong2
2011年03月15日 12:48:02
48楼
学习中。。。。。。
回复
aijeff_2010
2011年03月18日 17:27:31
49楼
这个问题也是我一直以来都没有弄清楚的,所以一定要顶一下。来学习来的~~~
回复
cjgplx
2011年03月23日 21:42:41
50楼



严重支持!!
回复
lyp19870301
2011年03月24日 14:50:24
51楼
学习了,关注