大学上的一本教材《空调工程》里有一个空调水系统的章节,里面有部分讲了同程式系统的管路布置形式,其中就有供水立管和回水立管同程的比较。它的说法是这样的:“当水系统运行时,从底层末端设备(例如两种方式中的A点)所承受的水压来看,图a中的A点所承受的压力要低于图b中的A点所承受的压力。从这个意义上来说,图a的布置由于图b。因为空调水系统承受压力最高的实在制冷机房水泵的出口处。”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,又是怎样的呢?回水管同程好?还是供水管同程好?望大家多多指教,谢啦
![1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
回复
43楼
回复
44楼
回复
45楼
此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,二者相差的仅为机组的阻力,其他各压力点分析原理是一样的,没大的区别
回复
46楼
B方案中没有加排气阀年,估计实际效果差不多
水泵低层一般放在回水侧,中高层都放在供水侧,有效保护主机。
回复
47楼
现在一般的主机都能承受10公斤的水压,所以基本上如果不是太高的建筑,个人意见还是水泵放在机组的前面,然后再采用回水同程的系统比较好
回复
48楼
学习中。。。。。。
回复
49楼
这个问题也是我一直以来都没有弄清楚的,所以一定要顶一下。来学习来的~~~
回复
50楼
严重支持!!
回复
51楼
学习了,关注
回复