地下超市,全空气系统,组合式空调机组是按冷负荷选取吗?那选新风型还是回风型呢?为什么呢?为什么不按新风量选择呢?

地下超市,全空气系统,组合式空调机组是按冷负荷选取吗?那选新风型还是回风型呢?为什么呢?为什么不按新风量选择呢?
免费打赏
kfxgrape
2011年03月08日 00:06:55
2楼
组合式的话 是分段的。 冷量和表冷段盘管排数有关, 风量及风压和风机段有关, 选型当然是既要满足冷凉也要满足总送风量。组合式几组每一段都是由你自己选择。一般的超市是一次回风的,选回风型。
为什么要按新风量选择?? 没听说过。
还有LZ有没有弄清什么是组合式空调机组, 超市通常不用组合式吧, 一般的立式,卧式就OK。
最后,不要误以为全空气系统是全新风系统。
回复
yanju82727
2011年03月09日 21:01:56
3楼
赞同观点!不要从字面理解意思!
回复
anlian023114
2011年04月21日 16:24:51
4楼
对全空气 还是 感到陌生 哎
回复
fan4994
2011年05月03日 13:07:11
5楼
学习
回复
chenjue1986
2011年05月03日 14:31:20
6楼

支持!全空气系统就是空调区域不含有其它的空气处理设备,如风盘,诱导器,vrv deng
回复
hbxjl
2011年05月30日 10:00:45
7楼
是按风量选,还是冷量选?