我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动我现在把它改为直接起动行不
我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动
我现在把它改为直接起动行不
12楼
改直接启动,上级塑壳开关和电缆都要改掉,不过是不是应该弄明白为什么之前的是星三角而不是直接启动呢?
压降应该没问题,250的变压器度能直接启动,我做过110kW直接启动的(1600变压器)。
回复
13楼
好像要根据变压器容量来看。11KW不大,应该可以吧。
回复
14楼
还要考虑线径供电距离
回复
15楼
直接启动,满足压降就没有问题
回复
16楼
起动电流额定电流≤(3+电源总容量起动电动机容量)4
按照这个算一下
但我不知道怎么理解
回复
17楼
星三角改为直接启动,是没有问题,但要注意以下一个事情:
1、电动机的接线端子,星三角与直接启动在出厂时是不一样的,这个就要人为的将星三角的六个段子变为直接启动的三个(当然PE那个端子不用动的)。
2、星三角中的接触器、热继电器与直接启动的接触器、热继电器的额定电流是不一样的,因此需复核是否更换(一般都要更换)。
3、星三角接线出到电动机是6+1根导线、而直接启动是3+1,这个时候需复核导线的截面是否满足要求(若是知道星三角启动回路中的电流是直接启动的0.58倍的话,肯定是要换电缆的,否则就是电缆双拼)。
回复
18楼
应该没问题的
回复
19楼
是15kW还是18.5kW有没有一个计算依据呢……
回复
20楼
我们用的一般超过7.5KW的马达需要降压启动。11KW的直接启动要考虑电线载流量、开关过载能力及压降等因素。最佳方法安装变频器启动。
回复
21楼
从配电箱至控制箱,线是6平方的BV线穿管
距离有10米
前端是75的电缆由配电房引来距离200米
变压器是800KVA的
回复