我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动我现在把它改为直接起动行不
我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动
我现在把它改为直接起动行不
22楼
没问题,欧洲标准时10KW以上的都要星三角启动,GB以前是15KW以上推荐星三角启动,现在也改成10KW了,向国际标准靠拢,但是国内现在15KW一下的仍旧是直起,把你的线换掉,然后再看看断路器是否符合换后的标准就可以了。
回复
23楼
只要你上面的空开和线路没事,就可以的。
我以前做的一个电厂的脱硫工程,循环泵两台75KW,6台55KW的,都是直接用交流接触器启动的,也没用软起什么的,当然电气元件基本都是ABB的。
在设计的时候设计成星角转换启动,但出来图纸后业主方嫌麻烦,让改成直接启动的,业主方说不用考虑变压器容量的问题
回复
24楼
没问题,启动电流时瞬时的,你的变压器容量这么大可以的!
回复
25楼
没问题,启动电流时瞬时的,你的变压器容量这么大可以的!
回复
26楼
路过...学习了
回复
27楼
一般电动机功率电流不超过变压器额定电流的三分之一,就能满足直接启动要求,除去压降,其启动设备,电源设备等做相应修改以外,应该是满足直接启动要求的
回复
28楼
变压器有30kva 就应该没什么问题
回复
29楼
同意17#楼的观点,只有这个是最详细的
回复
30楼
一般情况下15KW以下的直接启动都不会有什么问题
回复
31楼
同意,看你上面设备容量,我们这里90KW电机还直启呢!
回复