【讨论】11KW电机,把星三角起动改为直接起动行不
afduusqq
afduusqq Lv.5
2011年03月07日 21:33:48
只看楼主

我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动我现在把它改为直接起动行不

我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动
我现在把它改为直接起动行不
免费打赏
bbooaehzl
2011年03月09日 14:54:10
32楼
应该可以,变压器没有其他大的负荷,可直接起动。
回复
yangxusen
2011年03月09日 15:10:29
33楼
应该没有问题,
回复
xrg885
2011年03月09日 15:34:09
34楼
能不能直接启动关键要看变压器的容量和小区是否是公用变压器。如果是单独变压器,即独立用户,电机容量不超过变压器容量的25%都可以直接启动。如果是公用变压器,北京地区10kw以上都得降压启动,因为你启动造成照明系统不稳定。
回复
zhtymg
2011年03月09日 16:03:00
35楼
般情况下15KW以下的直接启动都不会有什么问题

回复
zhtymg
2011年03月09日 16:04:07
36楼
应该注意主回路的耐受电流
回复
weifeng9679
2011年03月09日 16:14:18
37楼
星三角改为直接启动,是没有问题,但要注意以下一个事情:
1、电动机的接线端子,星三角与直接启动在出厂时是不一样的,这个就要人为的将星三角的六个段子变为直接启动的三个(当然PE那个端子不用动的)。
2、星三角中的接触器、热继电器与直接启动的接触器、热继电器的额定电流是不一样的,因此需复核是否更换(一般都要更换)。
3、星三角接线出到电动机是6+1根导线、而直接启动是3+1,这个时候需复核导线的截面是否满足要求(若是知道星三角启动回路中的电流是直接启动的0.58倍的话,肯定是要换电缆的,否则就是电缆双拼)。
很好很强大
回复
xiangzi3515952
2011年03月09日 16:20:38
38楼
11KW的电机如果不采用降压启动,瞬间启动电流很大,电机的控制开关可能会承受不住,而跳闸。电机的启动电流一般为正常电流的3-5倍,有可能会更大。除非选择开关时能考虑此顺启电流,最好别采用直接启动,会对整个电网有影响。
回复
anyone_7
2011年03月09日 16:33:07
39楼
回复
dongkai9805
2011年03月09日 16:57:52
40楼
直接启动和变压器的容量有关,国家有这个规定的,在电工书上能找到,可能每个地区也有不同。上海这边我记得是8%以下。
回复
phosphor
2011年03月09日 17:43:20
41楼
11个KW的电机由星三角起动改为直接起动还要看变压器的容量吗!!

没问题!!!
回复

相关推荐