我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动我现在把它改为直接起动行不

我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动
我现在把它改为直接起动行不
免费打赏
bambimwangyi
2011年03月09日 17:44:58
42楼
11KW的电机小哟,直接起运没问题的。只要你的变压器容量合适,起动时不致使电压降得过低,因为你的是风机,起动时间相对过长。还
回复
freedomliyan
2011年03月09日 18:15:26
43楼
上面各位大侠说的都有道理,我觉得首先从配电角度确实要看看上级开关容量是否合适,另外你的11KW电机改成直接启动,考虑负载情况吧,看风机的工作环境能不能直接启动。

[ 本帖最后由 freedomliyan 于 2011-3-9 18:17 编辑 ]
回复
talentdan
2011年03月09日 18:30:59
44楼
当然可以用。
回复
八面风
2011年03月09日 18:46:31
45楼
11KW的电机小哟,直接起运没问题的。只要你的变压器容量合适,起动时不致使电压降得过低,我们工厂55KW的电机都直接启动。
回复
cncel2005
2011年03月09日 18:46:55
46楼
主要看开关!通常直接起动没问题!
回复
zhangminghuasaet
2011年03月09日 18:54:44
47楼
当然可以直接启动,但是要看一下你 的开关和电线的大小了
回复
lizhipeng1005
2011年03月09日 18:59:14
48楼
请问星三角启动就是降压启动吗?谁有风机降压启动的图纸,能否贴出来给小弟学习下啊!
回复
caoxiaojin
2011年03月09日 19:05:01
49楼
直接启动没有问题,22KW以下可以直接启动
回复
yingxian
2011年03月09日 20:14:07
50楼
回复
changzaiwang
2011年03月09日 20:38:12
51楼
15KW一下,变压器容量的15%-20% 。建议减压启动。