我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动我现在把它改为直接起动行不
我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动
我现在把它改为直接起动行不
62楼
11KW电机由星三角启动改为直接启动,没有问题,但是,要考虑变压器的容量,现所带负荷大小,11KW电机距离电源远近,如果太远需要考虑压降太大,对其他用电设备的影响。
回复
63楼
你可以试一下啊?
回复
64楼
开机有益,学习。
回复
65楼
一般都能直起,但也要看电源容量及其他负荷是否受瞬时电压降的影响!
回复
66楼
第三条,Y-D启动时电流是直接启动的0.58??这个怎么来的?
不是说因为绕组电压变为原来的根号3分之1,所以启动电流变为原来的3分之一么?那也就是0.33倍。
这个0.58是怎么来的?求解
回复
67楼
赞同!
回复
68楼
改成直接启动可以的,但是应该多考虑一下负载的问题,因为你的设备是风机,如果直接启动负载重电流会很大的,还是希望用星角启动。但是11KW的电机是可以直接启动的,直接用角接的接触器一台即可以,但要考虑到启动时因电流大造成的电压降对其他设备运行的影响。
回复
69楼
如果确实有需要改直接启动,且各方面条件具备,肯定是没问题的
回复
70楼
“11KW电机,把星三角起动”,你不会是做实验玩玩吧?
回复
71楼
回复