【请教】最近领导分配了个任务 要求11层的剪力墙含钢量做到35
墨离
墨离 Lv.3
2011年03月07日 21:58:55
只看楼主

RT小弟 刚入行 结果遇到这么艰巨的任务,不知哪位大虾能帮帮忙?我现在已知的几点 1 剪力墙布置尽量对称 2 周期折减系数取到0.9 3 剪力墙抗侧力一般达到80%为宜现在的困惑时 周期 位移那一块的规范 剪力墙长了 刚度大 抗测力能力就大 所以 周期小了 位移也小了但 现在的情况是 位移必须压着规范边1000以上 才有可能达到含钢量要求 小弟有一次 调的模型一二周期平动 周期都是0.55 扭转周期在第6周期才出现 不知道对不对 因为周期达到了0。8几 位移 还是一千六七分之一的样子

RT小弟 刚入行 结果遇到这么艰巨的任务,不知哪位大虾能帮帮忙?
我现在已知的几点 1 剪力墙布置尽量对称
2 周期折减系数取到0.9
3 剪力墙抗侧力一般达到80%为宜
现在的困惑时 周期 位移那一块的规范 剪力墙长了 刚度大 抗测力能力就大 所以 周期小了 位移也小了
但 现在的情况是 位移必须压着规范边1000以上 才有可能达到含钢量要求 小弟有一次 调的模型一二周期平动 周期都是0.55 扭转周期在第6周期才出现 不知道对不对 因为周期达到了0。8几 位移 还是一千六七分之一的样子

我所在的地区是河南 地质报告给的几个信息大体 如下 7度区 0.15G 1类场地 纯剪力墙结构 可少量布置短只 折减周期系数0。9
求哪位大虾或者童鞋 给点 好的建议或方案 万分感谢
免费打赏
温员外
2011年03月07日 23:31:50
2楼
让你们领导去SI,35,多层都不好做。如果谁说现在的规范能做到35,小生佩服。
回复
liwei_1974_02
2011年03月08日 08:40:38
3楼
我们这里8度区,小高层(含1层地下室)含钢量42kg每平米。7度区35kg可能也行。结构要做到极限。
1.如果地基好,可考虑墙下条基+抗水板。
2.全部采用三级钢。
3.周期折减取1.0(规范0.9~1.0),位移控制在1/1000,墙厚取180变到160(D8@250分布筋就够了),剪力墙布置原则,间距6~8米,外墙多,内墙尽量少。
4.板用塑性算法。
回复
墨离
2011年03月08日 08:50:07
4楼
谢谢楼上的大哥 小的受教了
回复
xzwp
2011年03月08日 08:54:30
5楼
3#的厉害啊,高手
回复
kancai2010
2011年03月08日 10:13:39
6楼
6°区这个数值是肯定可以的。7度的话 不是很懂。
回复
墨离
2011年03月08日 10:57:38
7楼
多问 一句 加入不含地下室和基础部分 这个要求高么?能做到么
回复
znjzq
2011年03月08日 11:09:11
8楼
6°区这个数值是肯定可以的。
回复
墨离
2011年03月08日 11:32:07
9楼
剪力墙结构中的梁宽度有没有要求?貌似差规范梁宽不宜小于200的是框架结构的规范啊
回复
x1xqq
2011年03月08日 12:31:55
10楼
可看一这个帖子,可知具体如何操作。具体是确定分布筋规格、最小构造配筋等。7度区 0.15G 1类场地,若平面较规的,基本可达到。

http://bbs.co188.com/content/1790_3096187_1.html
回复
墨离
2011年03月08日 13:02:16
11楼
谢谢楼上的仁兄了
回复

相关推荐