【请教】最近领导分配了个任务 要求11层的剪力墙含钢量做到35
墨离
墨离 Lv.3
2011年03月07日 21:58:55
只看楼主

RT小弟 刚入行 结果遇到这么艰巨的任务,不知哪位大虾能帮帮忙?我现在已知的几点 1 剪力墙布置尽量对称 2 周期折减系数取到0.9 3 剪力墙抗侧力一般达到80%为宜现在的困惑时 周期 位移那一块的规范 剪力墙长了 刚度大 抗测力能力就大 所以 周期小了 位移也小了但 现在的情况是 位移必须压着规范边1000以上 才有可能达到含钢量要求 小弟有一次 调的模型一二周期平动 周期都是0.55 扭转周期在第6周期才出现 不知道对不对 因为周期达到了0。8几 位移 还是一千六七分之一的样子

RT小弟 刚入行 结果遇到这么艰巨的任务,不知哪位大虾能帮帮忙?
我现在已知的几点 1 剪力墙布置尽量对称
2 周期折减系数取到0.9
3 剪力墙抗侧力一般达到80%为宜
现在的困惑时 周期 位移那一块的规范 剪力墙长了 刚度大 抗测力能力就大 所以 周期小了 位移也小了
但 现在的情况是 位移必须压着规范边1000以上 才有可能达到含钢量要求 小弟有一次 调的模型一二周期平动 周期都是0.55 扭转周期在第6周期才出现 不知道对不对 因为周期达到了0。8几 位移 还是一千六七分之一的样子

我所在的地区是河南 地质报告给的几个信息大体 如下 7度区 0.15G 1类场地 纯剪力墙结构 可少量布置短只 折减周期系数0。9
求哪位大虾或者童鞋 给点 好的建议或方案 万分感谢
免费打赏
x-life
2011年03月08日 19:32:09
12楼
1、剪力墙结构的一定要做到平平扭,如果做不到,证明你的模型有缺陷,有缺陷的模型带来的是含钢量的增加。
2、边缘构件:用HPB235钢筋填,然后用HRB400代换。
3、全部用拉筋,但最好底部加强部位用箍筋。
4、不同意3楼用160的建议,我们不能为了开发商,把自己的良知全卖了。
回复
x-life
2011年03月08日 19:33:22
13楼
不含地下室及基础,这个要求就有点低了。
回复
x1xqq
2011年03月09日 08:53:50
14楼
此房地上部分用钢梁为 37 kg/m2
7度区 0.15G 4类场地
回复
1syj
2011年03月09日 09:20:35
15楼
收藏了,学习了!
回复
墨离
2011年03月09日 09:26:42
16楼
呵呵 谢谢各位好心人
回复
susaner12
2011年03月09日 11:11:43
17楼
位移角限值在1000-1050,周期比控制在0.85-0.90,受力钢筋全部用3级钢,墙除底部加强区全部用拉筋,K梁上铁采用架立筋,楼板除温度应力大的顶层和山墙处外全部采用分离式配筋,这样应该能省一些
至于采用160,180的墙厚,小高层是可以的,但比起200的墙厚,到底省还是费,没有论证比较过,不好说
有一点,160,180的墙(或KL),平面外梁的锚固,很怀疑通常用的那几个大样
关键在于结构布置,布置合理了钢筋自然省。
回复
szb624624
2011年03月09日 11:26:53
18楼
3#的厉害啊,高手
回复
gyc5188
2011年03月09日 13:18:05
19楼
这样的领导只会把一个单位领倒啊!!!
回复
gcaih214
2011年03月09日 16:22:40
20楼
6度区,34层,做到33KG每平米。
回复
bocai138
2011年03月09日 23:27:31
21楼
这个难度不小啊
回复

相关推荐