【请教】最近领导分配了个任务 要求11层的剪力墙含钢量做到35
墨离
墨离 Lv.3
2011年03月07日 21:58:55
只看楼主

RT小弟 刚入行 结果遇到这么艰巨的任务,不知哪位大虾能帮帮忙?我现在已知的几点 1 剪力墙布置尽量对称 2 周期折减系数取到0.9 3 剪力墙抗侧力一般达到80%为宜现在的困惑时 周期 位移那一块的规范 剪力墙长了 刚度大 抗测力能力就大 所以 周期小了 位移也小了但 现在的情况是 位移必须压着规范边1000以上 才有可能达到含钢量要求 小弟有一次 调的模型一二周期平动 周期都是0.55 扭转周期在第6周期才出现 不知道对不对 因为周期达到了0。8几 位移 还是一千六七分之一的样子

RT小弟 刚入行 结果遇到这么艰巨的任务,不知哪位大虾能帮帮忙?
我现在已知的几点 1 剪力墙布置尽量对称
2 周期折减系数取到0.9
3 剪力墙抗侧力一般达到80%为宜
现在的困惑时 周期 位移那一块的规范 剪力墙长了 刚度大 抗测力能力就大 所以 周期小了 位移也小了
但 现在的情况是 位移必须压着规范边1000以上 才有可能达到含钢量要求 小弟有一次 调的模型一二周期平动 周期都是0.55 扭转周期在第6周期才出现 不知道对不对 因为周期达到了0。8几 位移 还是一千六七分之一的样子

我所在的地区是河南 地质报告给的几个信息大体 如下 7度区 0.15G 1类场地 纯剪力墙结构 可少量布置短只 折减周期系数0。9
求哪位大虾或者童鞋 给点 好的建议或方案 万分感谢
免费打赏
bgfgqlbf
2011年03月31日 20:43:37
32楼
这是个好东西,可以给甲方看,有说服力
回复
xiebin117com
2011年04月14日 21:19:04
33楼
抠钢筋,太伤神啦
回复
yang1051014123
2011年12月30日 22:22:49
34楼
我18层的剪力墙做到了33公斤每平米 不知道怎么样
回复
ld780925
2012年01月04日 11:15:42
35楼
如果建筑方案为结构考虑很周到,应该也是可以的,要是建筑太乱,叫你老大自己做做试试
回复
stein8639
2012年01月05日 09:44:47
36楼
感觉有点困难 我之前做的一个异形柱结构7层 施工单位实际含钢量是25 11层的考虑地下室什么的 肯定不够 地上部分可能可以
我之前做的11层 剪力墙钢筋基本都是14(加强区) 其他都是12 体积配箍率自己手算比较小 板全部分离式 除了屋面和地下室顶板 梁全部14的钢筋搞定 少部分用16的
你这个7度区可能比较困难 我们一般都是6度