本人最近接受了个小2型水库出险加固工程的设计,感觉在涵洞处理上有点犯难,请各位专家高人指点指点。因为是小2型水库,规模小,涵洞也小,涵洞断面为0.6*0.6m(拱形),且洞内有断裂垮塌的现象了。现在如果修补原放水涵洞,那么原涵洞断面过小,且埋于坝体于山体的结合处,显然施工是很难实现的;而新修个放水涵洞,这个水库又偏小,总库容只有22万方,会不会有点浪费了?不知道还有没有别的办法吗? 求各位高人指点迷津 谢谢

2011年03月08日 10:51:23
2楼
不新建,不能彻底解决问题。如维修,今年修好这里,过两年可能别处又有问题。如果资金有保障的话,还是拆除重建。
回复
陈海杭
2011年03月08日 11:05:44
3楼
挖除新建涵管方案是较为彻底的处理方案,新建涵管基础需是基岩,在涵管前半部分基岩条件较好的位置设置截水环截渗,然后回填粘土到原坝体断面。
新建涵管设计的要点是涵管必须埋入基岩,设计应选择合适的坝肩位置,在基岩中挖槽,将涵管埋入开挖的明槽中,管底及两侧的空隙用混凝土回填并振捣密实,涵管上部的混凝土保护厚度不小于20cm,坝高较高管径较大时要配钢筋。 混凝土面应与原基岩面平,在岸坡上根据岩面情况是混凝土面可为斜面。如大坝是粘土心墙坝,还应注意心墙应在涵管处扩大断面,以延长渗径。结构设计特别应注意一定要在涵管出口处设置反滤,工程投资微乎其微,而保护坝体渗流安全效果显著。
由于开挖断面场地狭小,没有碾压条件,填筑质量难以保证,坝高较高时开挖后坝体回填部分与原坝体之间的不均匀沉降问题不容忽视;此外由于涵管高程较低,导流就是一大难题,度汛风险很大,故此方案适合于坝高不高工程量较小的情况

[ 本帖最后由 cho870411 于 2011-3-8 11:07 编辑 ]
回复
陈海杭
2011年03月08日 11:09:15
4楼
如果原涵管废除后需新建放水建筑物,在坝肩开挖新的放水隧洞是最好的解决方案,但往往由于受地形、地质、经济等诸多因素限制,许多工程没有开挖隧洞的条件,采用虹吸管作为放水建筑物是较为合理可行的技术方案。
回复
陈海杭
2011年03月08日 11:10:03
5楼
套管法施工技术较简单,无需开挖回填,对坝体无影响,施工期短,度汛风险小,工程投资小等诸多优点,坝下涵管处理应优先考虑这一方案。
回复
独孤九剑1
2011年03月08日 11:10:04
6楼
设计方案:
1、内衬钢管,按照供水需求设计断面尺寸,焊接成段,现场进行拼装。回填可以采取泵送砼或水泥灌浆。
2、采用翻衬法进行加固。
回复
lxidin
2011年03月08日 13:31:57
7楼
可以封者原涵管,改用虹吸式出水。
回复
zzljfei2005
2011年03月08日 13:55:46
8楼
折址重建是最好的方案
现有涵洞加固不能彻底消除隐患
回复
dengjie85
2011年03月08日 15:23:54
9楼
可以封者原涵管,改用虹吸式出水。
回复
老改犯
2011年03月08日 19:43:05
10楼
来学习的,即将做十几个小2型水库除险加固,可能会面临楼主同样的问题
回复
moniky
2011年03月08日 21:53:50
11楼
虹吸式或拆除重建