【讨论】关于小2型水库出险加固中小涵洞的处理方式
zhuanghao1982
2011年03月07日 23:50:37
只看楼主

本人最近接受了个小2型水库出险加固工程的设计,感觉在涵洞处理上有点犯难,请各位专家高人指点指点。因为是小2型水库,规模小,涵洞也小,涵洞断面为0.6*0.6m(拱形),且洞内有断裂垮塌的现象了。现在如果修补原放水涵洞,那么原涵洞断面过小,且埋于坝体于山体的结合处,显然施工是很难实现的;而新修个放水涵洞,这个水库又偏小,总库容只有22万方,会不会有点浪费了?不知道还有没有别的办法吗? 求各位高人指点迷津 谢谢

boyashuigong
2011年03月24日 19:12:35
32楼
拆除重建是最好的方案也可以考虑内衬钢管,其他方式的涵洞加固都不能彻底消除隐患!!
回复
mutu111
2011年03月25日 14:27:51
33楼
劳苦功高,为大家奉献了的资料,真是费了你大量时间,坚决支持!
回复
w.z.b-007
2011年03月25日 19:12:59
34楼
建议从建。
回复
职业改图
2011年03月25日 20:49:52
35楼
建议封堵原涵管,在其附近采用顶管法新建涵管,最近也在做小(2)型水库整治,去现场查看时,看到08年整治过的,都是采用这种办法,而且效果还不错,最大的优点是免除了大面积开挖!
回复
fy01
2011年07月17日 21:22:27
36楼
个人意见比较倾向于报废原涵洞,重新修建,毕竟现在的资金不是问题。
最近一个工程坝不高,才10m左右,打算挖开重建修建,新建的涵洞采用有压钢管的型式,就是这进水口不知道用什么型式,进口是要设消力井与涵管连接还是通过一根弯管与涵管连接?
回复
xiayouxyj
2011年07月19日 13:13:35
37楼



兄弟,你是否在实际项目中应用过倒虹吸方式?我也查了一些资料,觉得一个严重的问题,不能排沙哦?水库不能排沙,岂不是很严重的一个问题?
回复
huailian
2011年08月17日 09:55:07
38楼
这是水库除险加固中很重要的一个部分,也是比较难处理的一个部分,处理的方法现在还是比较多的,有修补法,套管法,翻开重建法,封堵后另开隧洞法,顶管法等,如果是新开别的,那原涵中的封堵一定要处理好才行。
回复
laoshuili
2012年02月12日 22:06:30
39楼
我最近也在作水库除险加固,参考湖北省水电设计院的方法,装备用翻衬法加固涵洞,资料上介绍是投资少,工期快,不开挖
回复
328398688
2012年03月02日 19:31:17
40楼
因为是小2型水库,规模小,涵洞也小,涵洞断面为0.6*0.6m(拱形),且洞内有断裂垮塌的现象了。现在如果修补原放水涵洞,那么原涵洞断面过小,且埋于坝体于山体的结合处,显然施工是很难实现的;而新修个放水涵洞,这个水库又偏小,总库容只有22万方,会不会有点浪费了?不知道还有没有别的办法吗? 求各位高人指点迷津 谢谢
回复
328398688
2012年03月07日 18:53:30
41楼
小二型水库关键的一个问题,是淤积问题,不知道这部分给没给钱处理,如果不处理的话,小二型修了和没修好象意义不在呀!!!!