【讨论】关于小2型水库出险加固中小涵洞的处理方式
zhuanghao1982
2011年03月07日 23:50:37
只看楼主

本人最近接受了个小2型水库出险加固工程的设计,感觉在涵洞处理上有点犯难,请各位专家高人指点指点。因为是小2型水库,规模小,涵洞也小,涵洞断面为0.6*0.6m(拱形),且洞内有断裂垮塌的现象了。现在如果修补原放水涵洞,那么原涵洞断面过小,且埋于坝体于山体的结合处,显然施工是很难实现的;而新修个放水涵洞,这个水库又偏小,总库容只有22万方,会不会有点浪费了?不知道还有没有别的办法吗? 求各位高人指点迷津 谢谢

2012年04月11日 23:03:20
52楼
最好卦堵。。
我们这里多采用的方法是进口处设一道截水墙,然后泵送膨胀砼,或者直接结合坝体灌浆防渗进行封堵。
回复
lwh2007012120
2012年04月12日 08:45:35
53楼
最安全的方法还是封堵掉,然后重新在山体里面打隧洞。。。。
回复
pp888988
2012年04月12日 09:16:50
54楼
建议拆除重建
回复
jackcy100
2012年04月12日 11:13:25
55楼
如果投资允许的话,建议采用拆除原涵洞,原址或异址重建涵管,这样可以彻底解决涵洞渗漏问题。要是资金紧张的话,建议套管处理。楼主需要注意的是 要调查清楚涵洞是直管,还是弯管,要是直管的话可以考虑内衬钢管和PE管,要是弯管的话,只能内套PE管,因为PE管是柔性的,可以适应涵洞转弯处的变形。
回复
heliping688
2012年04月12日 12:00:25
56楼
对楼上所说的“小二型修了和没修好象意义不在呀”这句话,感觉上说得很不妥当。
去年中央主持召开了针对小(二)型水库的除险加固会议,指出了对小(二)型水库除险加固的重要性及紧迫性,限定了除险加固要完成的年限。这几年全国大范围受到很大程度的旱灾,在抗旱当中,小型水利工程(包括小二型水库)起到了较大作用。
至于我们省,2011年就针对小(二)型水库除险加固,出台了除险加固的各种工程措施的建议及相关文本的编制大纲(从水库的安全鉴定到水库除险加固初步设计),指导在除险加固设计及在施工过程中出现的各种问题。
对提出的涵洞加固设计问题,给出水利版主同样的建议。
设计方案:
1、内衬钢管,按照供水需求设计断面尺寸,焊接成段,现场进行拼装。回填可以采取泵送砼或水泥灌浆。
2、采用翻衬法进行加固。
回复
sin0hydr0
2012年04月24日 11:00:43
57楼




输水管和溢洪道结合?! 有创意哦。。能不能发点图纸 学习下。。

输水管破损有环氧树脂内衬法。。这种工艺在市政工程应用很成熟。。但造价较高。
钢管内衬 条件受限很多。。但也可取。。
回复
chefect0599
2012年05月03日 15:34:08
58楼
目前小2型水库除险加固的补助都比较多,个人觉得还是要拆除重建为好,小型水库特别是小2及以下的水库都是要出现比较大的问题才有人重视,能有机会除险一定要彻底的处理,不要花了钱隐患又还在。
回复
hsl1962
2012年05月04日 11:17:05
59楼
建议原地开挖重建
回复
heipy163
2012年05月07日 21:43:53
60楼
2010-2012年,我设计了13座小(2)型水库,如果是国家重点小2型,国家投资240万元,那对放水涵建议拆除重建,可以用推荐的最小1000*1200箱涵形式。非国家重点小2型,由于投资少,根据实际情况决定。有需要的可以联系我。qq997607163
回复
wangzhuanghai999
2012年05月10日 10:13:33
61楼
一般拆除重建比较好,几十年了,问题不少,管径太小,其他加固方案不好做,也难以做好
回复

相关推荐