热水系统在不做热水箱,即闭式循环中补水,要解决补水和循环水之间的压力平衡问题。从理论上讲有2个办法,其一为增加补水压力,应用实例如采暖系统的膨胀水箱;其二为降低循环水压力。本人在某工程中曾采用第二种办法,在热回水管加装孔板使其压力减至0~5米水柱,运行效果还可以。但因为孔板减压是一个时间过程,受板前压力变化影响很大,冲击和噪音没法解决,只能在泵后管路上加设支架,在用水管网设排气阀。 这种做法不设水箱,可节省泵房空间,节省投资,但只能凭经验,主要是调试过程中的经验做,一般工人很不容易上手。哪位哥们有这方面的理论性东东,或经验,来讨论讨论吧。
为什么大家对这个话题没兴趣呢?我觉得如果从理论上能解决的话,好处多多呀?
回复
3楼
理论上我还没听懂,首先我想问一下,是什么热水系统?
可能离开学校时间太长了,理论都还给老师了,你说的解决补水和循环水的压力平衡问题我没有听懂,他们有平衡关系?
不设膨胀水箱可以设膨胀管,本来就不用一定设是水箱的。
想问问大家对楼主的观点听懂了没有?
回复
4楼
生活热水。考虑用户舒适度,未用热水需重新加热。此时如有用户用水,则系统内水量不够,用冷水补充(直接从水池补水),类似于采暖系统膨胀水箱,但膨胀水箱补水需补水泵。
回复