关于剪力墙平面外连接楼面梁时,暗柱的设计。
kily303
kily303 Lv.2
2011年03月08日 00:45:14
只看楼主

《高规》7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;4 必要时,剪力墙内可设置型钢。

《高规》7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
对应7.1.7条文说明:
剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都相对很小。当剪力墙与平面外方向的梁连接时,会造成墙肢平面外弯矩,而一般情况下并不验算墙的平面外的刚度及承载力。当梁高大于2倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,因此应当采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
本条所列措施,均可增大墙肢抵抗平面外弯矩的能力。另外,对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。铰接端或半刚接端可通过弯矩调幅或梁变截面来实现,此时应相应加大梁跨中弯矩。

实际设计中,通常是采用第三条设置暗柱,条文要求宜按计算确定配筋,至于如何具体计算规范没有具体给出方法,还有暗柱的宽度如何取值等等问题。关于这些我查阅了很多资料,也没有得到满意的答案。但下面的2个论文对设计的指导意义是很大的,特贴上供大家学习。
9cb6d7d82e30baf77ad1.pdf
227 KB
立即下载
af16f4e50ca47c1091a7.pdf
305 KB
立即下载
免费打赏
swordwar123
2011年11月14日 16:10:29
32楼
谢谢楼主的分享,学习下再回复。
回复
xjmdmc
2012年02月28日 15:30:27
33楼
谢谢 很实用的资料
回复
ouyfw71
2012年02月29日 14:29:19
34楼
下载看看,谢谢了。
回复
zjs8243
2012年05月15日 12:48:40
35楼
是滴,搞那么复杂!
其实我觉得,精心挑选几本朱炳寅和李国胜的书做参考书,就够了!
朱炳寅的规范图解手册、设计问答之类,看着他的书,看着规范,扣啊扣啊,扣一遍两遍,超有效果!不管对考试还是工作!
李国胜的一些高层、多层的书!不用买太多,先买一本,看了再买,很多思想是重复的,——当然,不能要求老李每本书毫无重复,全是新意,这基本是脑残的要求!
施岚青的注册教材真不错!
其他就是一些图集、规范、手册之类工具书!看书很花时间,看不完所有书,规范、朱炳寅、李国胜,半个算施岚青,如此三个半就OK了!
回复
nj954190972
2012年05月16日 15:53:49
36楼
楼上的说的非常好,双手赞同
朱炳寅最近出了一本《建筑抗震设计规范应用与分析》,把规范讲的很细,挺实用的
回复
cn54327027
2012年05月17日 18:17:05
37楼
谢谢楼主的分享,学习下再回复
回复
hntujg
2012年06月18日 07:58:09
38楼
规范有点故弄玄虚了
回复
xiao187364
2012年08月01日 09:37:38
39楼
新高规,对暗柱的构造要求已经很明确了,但是暗柱的长度为梁宽加2倍墙厚,这个要求是不是太严格了?比如梁宽250,墙厚300的话,这样暗柱的长度都比约束边缘构件还长了
回复
dongddx
2012年10月17日 10:05:25
40楼
很实用,受教了!
回复
煮鹤小生
2012年10月19日 16:05:14
41楼
很好的资料,理解原理了,操作起来心中更有谱。
回复