欢迎参与:面板坝坝基处理讨论贴-展示自我,积分相伴
juyi520
juyi520 Lv.2
2006年03月31日 11:43:10
来自于地质勘察
只看楼主

求教高手 :现又一面板堆石坝,基础又强风化层,必须开挖掉。 有无什么比较充分的理由~~谢谢。大家可以就面板坝坝基的相关问题进行讨论,也可以在这里提问!期待你的参与~

求教高手 :现又一面板堆石坝,基础又强风化层,必须开挖掉。
有无什么比较充分的理由~~谢谢。

大家可以就面板坝坝基的相关问题进行讨论,也可以在这里提问!期待你的参与~
免费打赏
正午焰阳
2006年04月04日 18:04:09
2楼
3 坝基与岸坡处理
3.1 一般规定
3.1.1 坝基、趾板地基及岸坡的处理,均属隐蔽工程,应按设计与规范要求认真施工。处理过程中地质人员应如实、准确地进行地质描绘、编录及整理。如发现新的地质问题,应及时研究处理。
3.1.2 处理岸坡时,应采取截流排水等措施,防止两岸山坡雨水冲刷垫层。
3.2 坝基与岸坡开挖
3.2.1 趾板部位的地基开挖可分两步进行。首先按设计线剥离表层覆盖物,将已揭露的地形、地质资料提交设计单位,供调整趾板位置或坝轴线时参考。最终定线后再进行基岩开挖。建基面应符合设计要求。
3.2.2 岩石岸坡开挖清理后的坡度,应符合设计规定。当趾板部位岩石边坡存在局部反坡或凹坑时,应进行削坡或填补混凝土处理。趾板以上的岩坡,如裂隙发育、风化速度较快,必须采取喷水泥砂浆或喷混凝土等保护措施。
3.2.3 风化岩石与砂砾石的临时开挖边坡,应满足稳定条件和施工要求。
3.2.4 堆石坝体底部保留的砂砾石层,应布置方格网点取样检验,或挖探井检查。根据其密度与级配情况由设计单位确定保留的范围与厚度。保留部分的表层,应在坝体填筑前用重型振动碾或夯板进行压实。
3.3 基岩防渗处理
3.3.1 趾板部位岩石节理和裂隙的处理,应按设计要求进行。当设计无明确规定时,宜采用下列方法处理:
  (1)当岩石较完整且裂隙细小时,清除节理和裂隙中的充填物后,冲洗干净,并依缝的宽度,灌入水泥浆或水泥砂浆封堵;
  (2)当岩石节理、裂隙比较发育且渗水严重时,除采取上述处理措施外,尚应在趾板下游垫层区的岩面上,浇筑混凝土盖板或喷射混凝土覆盖,并在混凝土保护段后铺设反滤料。
3.3.2 凡与趾板相交的断层或破碎带,必须按设计要求进行处理。
3.3.3 岩石基础固结灌浆和帐幕灌浆按下列要求进行:
  (1)灌浆施工在混凝土达到设计强度后的趾板上进行,趾板宜预留灌浆孔。
  (2)水下部位的灌浆,应在水库蓄水前完成。
  (3)灌浆压力应经试验确定。灌浆时不得抬动趾板。

说明:
1、坝基为完整新鲜基岩:为防止粘土与岩石结合不好而发生沿岩石的集中渗透,应设混凝土垫。
2、坝基为节理比较发育的基岩:建议采用混凝土垫,然后再在垫座上填筑粘土心墙。混凝土层下部视为基岩情况,可进行固结灌浆(铺盖灌浆)和帷幕灌浆。也可采用将截渗墙底部直接对坝基岩石进行固结灌浆和帷幕灌浆。
3、坝基有断层破碎带的基岩:断层破坏带的处理,应按实际断层性质、角度、方向、宽度、深度以及断层内充填物的成分等条件,分析判断处理。一般断层应用混凝土塞堵实。
回复
正午焰阳
2006年04月04日 18:07:33
3楼
3 坝基与岸坡处理
3.1 一般规定
3.1.1 本条强调混凝土面板堆石坝坝基与岸坡处理的重要性。坝基的稳定和安全是保证面板坝正常运行的先决条件,趾板地基又是面板坝防渗的关键部位。而且由于坝基与岸坡处理系隐蔽工程,若处理不当不仅直接影响坝的安全,亦较难补救,甚至拖延工期和增加投资。因此,本条提出对坝基与岸坡的处理,必须按设计要求与有关规范认真施工,并应特别注意趾板地基的处理。
  工程实践表明,地质勘察工作不仅仅限于设计阶段,而且要延续到施工阶段。在施工期间,对坝基与岸坡的开挖清理,常会发现一些新的地质问题,有时甚至还会发现重大地质问题。为此,本条还强调在坝基与岸坡处理过程中,应有地质人员参加,如实、准确地进行地质描绘、编录及整理。如发现新的地质问题,应及时研究处理。使坝基与岸坡处理符合客观实际情况,确保工程质量。
3.1.2 在面板堆石坝施工中,岸坡附近的截流排水是一个普遍存在的问题,不加处理或处理不当就可能造成垫层冲蚀破坏。哥伦比亚坝高148m的萨尔瓦兴娜坝,在施工过程中曾发生雨水严重冲蚀上游垫层的问题,为修补工作带来很大困难。事后,在紧靠趾板外缘设置了挡坎,并在斜坡上修建木制导流槽。当被冲蚀的区域重建时,又遇到一场暴雨,两小时达60mm。由于已采取上述防护措施,因而没有引起什么问题。如安其卡亚及西北口工程,在施工中也发生过类似问题。据此,本条特别提出在岸坡处理时,应采取截流排水等措施,如在趾板外缘砌筑临时挡坎,或在岸坡上修筑专门排水系统,以防止岸坡暴雨径流对上游坝坡及垫层造成冲蚀破坏。
3.2 坝基与岸坡开挖
3.2.1 已建成的面板坝工程都十分重视趾板部位的地基定线与开挖,趾板最终定线是在施工过程中完成的。为了获得地质条件较好、开挖与处理工程量较省的趾板线,有时还需要对坝轴线进行适当的调整修改。
3.2.2 两岸岩石岸坡的趾板地基开挖清理,要力求连续平顺,目的在于避免因地基突变而引起不均匀沉陷,导致面板局部应力集中。1986年,泰国的高兰坝(高130m),在成功地运行2年以后,突然发生裂缝事故,引起严重漏水。1986年7月对面板检查,发现面板裂缝位于较高凸起的岩石附近,该凸起岩石明显地将堆石体分成两个部分。裂缝几乎从上至下贯穿面板,裂缝最大宽度达7mm。产生这些裂缝的原因是,岩石突起的两侧与凸起的上方的沉陷不同所致。
  对于趾板上游岸坡开挖揭露的岩石,如裂隙发育、风化速度较快时,必须采取喷水泥砂浆或喷混凝土的保护措施,以防止岩石表面风化、波浪淘刷等的破坏。
3.2.4 本条内容系综合国内外面板堆石坝坝体下覆盖层处理的资料提出的。
  如我国1988年建成的坝高58.5m的关门山坝,坝轴线下游的河床砂砾石覆盖层,经勘查无软弱夹层存在,予以保留。坝轴线上游部分,最初根据面板应力分析结果,考虑到坝基沉陷对面板影响较大,故原计划将该部位2~6m厚的河床砂砾石覆盖层全部清除;但在施工中发现,沉积于河床部位的砂砾石非常密实,将其挖除而换填以堆石料并无必要。
  我国坝高95m的西北口面板坝,经坑探与趾板基础开挖,查明河床覆盖的7~8m厚的砂砾石层没有淤泥及粉细砂层。根据试验结果,砂砾石不仅级配优良而且变形模量大于堆石。因此,确定仅挖除靠近趾板50m范围的砂砾石覆盖层。
  澳大利亚1971年建成的110m高的塞沙那坝,保留了堆石坝体下6m厚的砂砾石覆盖层。这是因为考虑到砂砾石比较完好,并且在蓄水前大坝重量可以使其固结。根据监测结果,坝的运行性态良好。
  哥伦比亚1985年建成的坝高148m的萨尔瓦兴娜坝,坝基为厚约30m的冲积层,原决定全部挖除。但在开挖上游围堰基础时,发现冲积层为密实的砂砾石,与坝体内用振动碾压实的砂砾石相近,可作为坝基承载层,确定直接在冲积层上填筑坝体。蓄水以来变形较小,运行情况良好。
  上述已建工程的实践表明,对面板坝堆石坝体下的覆盖层,应改变过去一概挖除的过高要求,先布置方格网点,勘探查明覆盖层的组成及其性状,是否有淤泥、泥炭、粘土和细粉砂层,通过试验测定砂砾石层的密实度、级配与有关力学指标,再确定开挖范围与深度。
3.3 基岩防渗处理
3.3.1 趾板地基承受的水力梯度最大,因此,除对地基进行固结和帐幕灌浆以外,还必须对趾板部位岩石节理和裂缝进行严格的处理。基岩表面节理和裂缝中,一般有充填物,承受水力梯度的能力不高,需要清除充填物后,灌入水泥浆或水泥砂浆,以提高其抗冲蚀能力。地基开挖好后,进行严格冲洗,不应留有任何松散颗粒,目的是使趾板混凝土与岩石牢固结合。当岩石节理、裂隙比较发育,会引起严重渗水时,需要浇筑混凝土盖板或喷射混凝土;为防止细料被渗漏带出,盖板后还需铺设反滤料。只有这样才能保证趾板地基承受大的水力梯度。
3.3.2 本条规定对与趾板相交的断层或破碎带必须按设计要求进行处理,主要是消除它在渗漏、管涌与溶蚀等方面的危害。顺河向的断层、破碎带常是库水渗漏的通道,必须予以特别注意。
3.3.3 趾板基础的灌浆是为了减小通过趾板基础的渗漏量,保证地基的稳定性,要求通过灌浆截断渗流通道及加固可能发生浸蚀的地层。因此,灌浆作业除严格遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SDJ210—81)外,还提出了三点要求:
  (1)面板堆石坝的趾板即为灌浆的盖板,因此,只有在趾板混凝土浇筑并达到设计强度后,才能在其上进行灌浆施工。为便于灌浆钻孔,防止破坏趾板钢筋,根据国内外经验,趾板宜预留灌浆孔。
  (2)如果在水库蓄水后再进行灌浆施工,将是一项复杂和困难的工作。在上游水头的作用下,地下水压力高,渗透流速大,灌入的水泥易被渗水带出而影响灌浆质量。因此,本条强调水下部位的灌浆,应在水库蓄水前完成。
  (3)为保证灌浆质量,应进行灌浆试验。在保证不致将趾板抬起的条件下确定灌浆压力,灌浆时严格控制灌浆压力。
回复
zhwk5460
2007年03月16日 13:07:45
4楼
很好的东西!感谢楼主的朋友,
大家有相关的问题及意见可以到这里发表,有积分奖励阿!
回复
zhwk5460
2007年05月15日 09:14:17
5楼
现在的水电工程,越来越多的使用面板坝了,面板坝好的适应性得到了充分展示,有关面板坝的技术也得到了快速的发展。对于我们地质专业来说,面板坝的最大的问题就是料场的选取及坝基的处理问题。而坝基处理的关键部位就在于趾板基础的处理。大家可以结合自己的工程项目,对有关面板坝的问题在这里进行探讨。
回复
beyondlcb
2007年05月23日 10:23:22
6楼
一般来说,面板堆石坝对地基要求不高(趾板地基除外)。
趾板地基一般要开挖到弱风化上段(即将强风化挖除),面板坝其它部位地基如果不是有特殊问题,没有必要全部挖除强风化岩体。
趾板地基主要应满足三个方面的要求,即坚硬、抗冲蚀、可灌,
其中坚硬的概念应是岩体相对完整,岩块强度较高,挤压相对紧密,当然强风化岩体不能满足。
回复
zhwk5460
2007年05月23日 17:48:20
7楼
楼上的朋友 ,谢谢你的参与,有几个问题希望能互相探讨:
1、对于地基要求,我想应该说面板堆石坝对地基的适应性较好更恰当吧,除趾板外,堆石区对地基总体要求不高,但也要分坝基部位及坝高看,一般坝轴线上游及坝高较大部位要求稍高,一般要求开挖到强风化岩体,坝轴线下游及高高程2、坝高较小部位要求低, 全风化岩体也可满足要求。
趾板地基是面板坝的关键,一般要求开挖至弱风化岩体,但高高程坝高较小部位有时因为风化较深很难开挖到弱风化岩体,这时也可以考虑采用全风化岩体作基础,辅以其他措施处理,以满足防渗的要求。
回复
huang44801813
2007年05月27日 20:43:55
8楼
面板坝
回复
liu1735
2008年06月25日 23:02:51
9楼
很好 我也是搞面板坝的 有同感
回复
szh090204
2009年08月07日 15:03:11
10楼
趾板若置于弱风化尚需深挖4~5m,趾板置于强风化中部,减少开挖工程量,采用4+x型式,可有实例提供参考