现有一台风机,控制柜是由风机厂家提供.开关配的是315A的.而配电柜的这一路开关是250A的.在这样的情况下是否可以不做更改?
现有一台风机,控制柜是由风机厂家提供.开关配的是315A的.
而配电柜的这一路开关是250A的.
在这样的情况下是否可以不做更改?
12楼
我这风机是到其他厂家定的.风机和控制柜各是各.
现在甲方提出了匹配的问题,我要怎么解决.
请赐招,谢先
回复
13楼
你可以问问做控制柜的人选择这么大的断路器的理由是什么?
160A的电动机回路配250A的断路器很合理啊,也不存在上下级配合的问题,还匹配什么?
回复
14楼
哎,你还是没懂我的意思.
是两个开关之间的问题啊.
一个250,一个315,可行?
回复
15楼
建议楼上最好还是先咨询一下做控制柜的厂商为何要采用315A的断路器(是风机厂家有这个要求?比如启动电流超大或者风机有超强的断续过负荷运行能力?),毕竟是他们之间有配合。
回复
16楼
风机是否使用了变频控制??假如选用了变频,开关等级至少要放大一级的..
回复
17楼
就算是变频也太大了点,160A的回路,配250A断路器就已经大一级了,现在还用了个315A的,夸张了吧?
回复
18楼
下级比上级大,确实不好说,道理上说不通呢。找厂家商量一下。
回复
19楼
就是!!
回复
20楼
我认为用用没问题的,315的开关就当隔离开关用了
回复
21楼
还是咨询厂家的解释吧,电的学问深奥啊
回复