现有一台风机,控制柜是由风机厂家提供.开关配的是315A的.而配电柜的这一路开关是250A的.在这样的情况下是否可以不做更改?
现有一台风机,控制柜是由风机厂家提供.开关配的是315A的.
而配电柜的这一路开关是250A的.
在这样的情况下是否可以不做更改?
22楼
如果这个控制柜不加别的负载!
还是改的好!
免的以后再改就麻烦啦!
回复
23楼
可能电机的启动电流很大,所以厂家有他的考虑,而下级开关比上级大是违反规范的,肯定不行
回复
24楼
晕倒,上面就有哥们说得很清楚了,这是一条线路的问题,而不是上下级问题。不存在上下级的选择配合性。
回复
25楼
是。确实要咨询厂家为什么要用315的,如果确实有必要,你把配电箱也改成315或者更大的。
下一级比上一级的开关大确实不太好。
回复
26楼
首先咨询风机厂的控制柜为什么选用315A的开关,理由是什么啊,再作决定
回复
27楼
20楼的解释简单明了啊,呵呵.只是呢,如果总配电箱(设备的出线来源)跟控制箱之间如果距离很近的话一点问题也没有,断路器总比隔离开关好用吧,只是有点浪费罢了.如果距离较远,建议你让厂家改控制箱的开关,否则设备出了问题以后解决起来不大方便.
回复