餐厅包间排风换气次数一般取多少?
cys8553lmz
cys8553lmz Lv.5
2011年03月08日 09:48:41
来自于通风排烟
只看楼主

餐厅包间排风换气次数一般取多少? 没有新风,分体空调。

餐厅包间排风换气次数一般取多少? 没有新风,分体空调。
免费打赏
gujunwei2010
2011年04月12日 23:16:01
22楼
学习中...过来看看高手们的建议,因为我要努力工作了
回复
wangql724
2011年04月13日 16:54:41
23楼
学习中...过来看看高手们的建议,因为我要努力工作了
回复
shixingxing36
2011年04月13日 17:08:57
24楼
排风量计算方法有两种:一是按最小新风量25-30m3/小时每人计算;二是按换气次数计算,一般采用5-8次/小时。你那里我建议取8次/小时。
回复
dkw13605948685
2011年06月20日 15:27:32
25楼
排气不能用换气次数来计算排风量,必须按照公建节能标准里有按30m³/h.人考虑排风即可地,且不能高于,不管有无新风均可按引计算,事实请证明,效果不错,当然,还要考虑气流组织,别与新风或空调送风短路了
回复
coolheating
2011年06月21日 19:01:03
26楼
个人认为即使按5次/h计算排风量也非常的大,一般我还是按新风量的90%左右来考虑排风量。
以一个25m2的包厢(10~12个人)为例,吊顶后层高按2.6米左右考虑的话,5*2.6*25=325CMH,要是按人员新风量的话,一般档次不高的包厢按20M3/(人*h)即可,此时的新风量为200~240,低于按5次换气次数的排风量。
似乎也没有规范提到包厢过要大于5次换气次数
回复
bdaerco
2011年06月23日 09:54:52
27楼

没新风肯定是不合适,5-10次/h。
回复
zhh1220
2011年07月19日 21:29:59
28楼
餐厅一般都是按每小时换气8次来做的。
回复
boyite
2011年08月22日 09:49:39
29楼
最少4次。如果餐厅内允许吸烟的话,最好按6次计算。
回复
叶子想飞
2011年08月23日 11:14:56
30楼
每人30m³/h新风量计算,换气次数8-12次吧,。
回复
yz.liu
2011年08月30日 15:29:06
31楼
排风量计算方法有两种:一是按最小新风量25-30m3/小时每人计算;二是按换气次数计算,一般采用5-8次/小时。你那里我建议取8次/小时。
very good!!!!
回复

相关推荐

APP内打开