餐厅包间排风换气次数一般取多少?
cys8553lmz
cys8553lmz Lv.5
2011年03月08日 09:48:41
来自于通风排烟
只看楼主

餐厅包间排风换气次数一般取多少? 没有新风,分体空调。

餐厅包间排风换气次数一般取多少? 没有新风,分体空调。
免费打赏
chentao_1234
2011年11月17日 09:06:52
32楼
按每人5-8次的换气次数,还有没人保证25立方米/小时的新风量。两者之间选较大的。如果按照5次的换气次数所需新风量为100*5*5.1=2550立方米/小时。
回复
changlong2008
2012年02月10日 09:40:32
33楼
新手路过,学习学习。
回复
hairishun
2012年02月29日 16:05:22
34楼
8至10次、每小时
回复
changlong2008
2012年04月18日 15:25:04
35楼
新手路过,受教了。。。
回复
tomato_tianwai
2012年07月02日 10:29:51
36楼
一般取十次左右
回复
erikosong
2012年07月04日 20:35:00
37楼
路过进来,顺便看看大神
回复
youzhuy
2012年07月27日 09:55:21
38楼

同意 排风量按5-10次来估太大,明显超过节能规定的30cmh,再说了,新风负荷是非常大的
回复
再见三年二班
2012年09月20日 21:57:58
39楼
最近也做了一个餐厅大包间,80平,20人,新风算了600,排风加了俩排气扇至排风道,大致1000的排风,合成换气次数才4次~~
换气太多的话,不明白该怎么平衡新风和排风的差?
回复
haoluwo
2012年09月24日 09:19:10
40楼
都是按规范走的吧,其实你那地方四次就足够了,换气次数大的话得考虑加大风盘了。。。